标题: 火灾应急广播与火灾报警装置的设置
  "规范"规定,控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播,那么,设置了火灾应急广播后,是否还需要设置火灾报警音响装置呢?对此众口不一、争议颇多,在此笔者认为,应根据实际情况和工程具体场合,区别对待,例如,一般的写字楼、医院的住院部等环境较为安静的场所,就可以不设火灾报警音响装置,若装了音响报警器反而听不清消防应急广播,延误了人员的疏散。若在噪声较大的场所,如商场、大餐厅、娱乐等以及其它环境噪声大于60dB的场所,宜增设火灾报警音响装置,同时要求其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。并且在控制程序中,报警装置因在火灾确认后,采用自动或手动统一对火灾相关的区域发送报警,报警时间应合理整定,不宜过长。一当停止警报器后应迅速联动火灾应急广播,及时地播放疏散指令。   在区域报警系统中或面积较大,人员稀少的仓库、车库等场所,可以不设应急广播,但应装设火灾报警音响装置。
作者: yalingy    时间: 2004-5-21 16:25
dddddd
作者: pingliang    时间: 2004-5-21 19:26
谢谢,在来一个
作者: czy    时间: 2004-5-22 20:58

《规范》中消防广播喇叭的间距不能超过多远啊


作者: 萝卜豆豆    时间: 2004-6-1 09:19
以下是引用czy在2004-5-22 20:58:00的发言:

《规范》中消防广播喇叭的间距不能超过多远啊

25米,走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不超过12.5米。
作者: 树袋熊    时间: 2004-6-1 10:05

作者: muyu    时间: 2004-6-1 10:42
25m吧,末端的距离不超过12.5米。
作者: muyu    时间: 2004-6-1 13:24

你说的是探测器的距离吧。


作者: 到此一游    时间: 2004-6-5 13:01
有见地!补充一点:高层建筑必须设定声光警报装置,是为了便于消防人员尽快分清发生火灾的层面。
作者: dony_wu    时间: 2004-6-16 15:32

我认为在医院的部分区域也应设置声光报警装置,以便使聋哑人能及时看到火警信息!


作者: penglv    时间: 2004-6-18 14:20
我认为应该设置声光警报装置.一则,便于人员疏散;二则,灭火人员能够及时发现事故现场.
作者: gczchina    时间: 2004-8-2 15:44
领教。
作者: 流浪的风筝    时间: 2004-8-3 15:12

作者: 江南    时间: 2005-7-12 19:34

24.4.2.1 条规定了不任一位置步行到最近的扬声器距离不超过15米,走道交叉处、拐弯处均应设置扬声器,走道末端最后一个扬声器距离墙壁不超过8米。