千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
球机被烧坏了,帮忙分析一下原因
[打印本页]
作者:
新东阳
时间:
2014-7-24 10:05
标题:
球机被烧坏了,帮忙分析一下原因
查了控制线电压正常,变压器的输出电压偏大,36v
左右
作者:
香烟烤肺
时间:
2014-7-24 10:15
你都说了36V了。还要分析什么
作者:
新东阳
时间:
2014-7-24 11:01
刚又去测了,26v
作者:
骏敦
时间:
2014-7-24 13:38
检查电源
作者:
tmacyao
时间:
2014-7-24 13:48
电压这么不稳,不烧才怪,检查检查吧
作者:
图纸粉碎机
时间:
2014-7-25 22:38
你要看一下球机什么部分被烧了,是球机的电源部分还是控制接口部分,我之前有个项目,老是烧球,都是485接口被烧,量接口电压正常,后来仔细排查,485两端电压正常,但是对地(真正的大地)电压居然有90V。
后来进一步排查,是光端机采用塑壳开关电源,光端机的电源地对大地就有90V,做好接地后恢复。
这个情况供你参考,个人经验供电和接地是造成故障的主要元凶。