标题: 建筑物防雷装置设置问题
在接触到的建筑电气设计图纸和安装工程中有几个容易忽视的问题。下面试用JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)对这些问题加以分析。   1 防雷装置设置问题   《民规》第12.1.4条明确指出:新建工程应尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置。但在实际设计中,仍有一些设计人员采用传统设计方法,在建筑物上专设防雷装置。显而易见,与传统设计方法相比,利用建筑物内钢筋作为防雷装置更安全、可靠、美观。因为整个建筑物内的钢筋在建筑施工中已连接成一个整体,这就自然形成了法拉第笼,它能更好的平衡室内的电位,得到良好的均压效果,从而能更有效地保护建筑物内的设备和人身安全。   在实际设计中,需要注意的一点是,当利用建筑物的柱子钢筋作为引下线时,应按规范规定:   (1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋作为一组引下线;   (2)当钢筋直径为10mm 及以上时,应利用四根钢筋作为一组引下线。被利用的柱子和基础内的钢筋均应可靠焊接,使其在电气上成为一个整体。   2 防雷引下线预留外接线问题   《民规》第12.8.6条中规定,利用建筑物柱子钢筋作为引下线时,下部在室外地坪下0.8m~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离不小于1m。在实际设计中,许多设计人员对这一点是疏忽了,在建筑电气设计图纸中未作表述。   通过对规范以及条文说明的学习和理解,笔者认为为了更好地疏散雷电流,减轻基础的疏散负担,从而降低基础钢筋的热量,以保护基础的安全性。同时,为了在整个建筑物的接地电阻值达不到规定要求时,给补打接地体创造有利条件,设计人员应按规范要求进行设计. 3 防止雷电波侵入问题  据调查资料,雷电波沿低压架空线路侵入高电位而造成的事故占总雷害事故的70%以上,它引起人身伤亡和设备损坏的损失也是最大的,因此防止雷电波侵入是防雷措施的重要一环。在实际设计中,设计人员对于防直击雷普遍重视,但对防雷电波侵入的措施又常常重视不够。   为了防止雷电波侵入,设计人员应按照《民规》第12.5.6条的规定进行设计。对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。应在进出处装设避雷器并与绝缘子的铁脚连在一起接到电气设备的接地装置上。这是因为绝缘子铁脚与导线之间形成一个放电电压约为40kV的放电保护间隙,这一数值对保护人身安全是可靠的,但要保护低压电气设备和线路就不行了。IEC规定:室内低压电气设备和线路的耐冲击电压是6kV,装设阀型避雷器就是减小电气设备外露可导电部份和导电部份的电压差,从而保护用电设备的安全运行。   4 建筑物防雷装置的管理问题   很多人特别是一些用户的管理人员认为,建筑物安装了防雷装置就万无一失了。这是一个误解。防雷装置的防雷安全度并不是100%的。《民规》第12.1.5条指出:按照本规范装设防雷装置后将会防止或极大减少雷害损失,但不能保证绝对的安全。第12.9.12条又指出:防雷装置的接地电阻应考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 因此,笔者认为设计师在设计图纸中应对《民规》的上述条文予以表述。提醒用户管理人员加强对建筑的防雷装置进行维护和管理,在每年雷雨季节前加以检查,并在雨季即将到来前土壤仍处在干燥状态的季节复测其接地电阻一次,及时发现并修复防雷装置已损坏的地方,否则比不装设防雷装置更危险,这是由于装了避雷装置的建筑物受雷击的机率就比不装设防雷装置的建筑物高的缘故。
作者: 超导体    时间: 2003-12-30 16:15
此规范是建筑防雷,也就是防直击雷,雷击中避雷针后会沿着导线进入大地,在避雷针到接地体,整条链路要保持良好,特别是连接部分,作好防水防氧化处理。每个地域每个季节都应进行相应的检测,而且对大楼的接地在不同角度也要进行相应的测试。
作者: ywlong    时间: 2003-12-30 17:19
随着我国的经济发展及现在建筑物都朝智能化发展,在防雷标准中出现的漏洞当然会越来越多了。 在GB-50057-94 中规定建议第一级的SPD使用12.5KA(10/350),其积分容量相当于8/20波形的250KA。采用这种过于极端的标准引起我国防雷学界的不少困惑。也造成很多用户在选用防雷产品的时候都选用超大通流容量的避雷器,引起不必要的资金浪费。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2