江森的水阀及驱动器,安装调试后水温升到设定点后水阀关到零位,但温度继续上升,怀疑是水阀不能完全关严,请教安装时需注意哪些问题,如果是关不严的问题该如何解决?
谢谢,可也和我QQ联系,最近几天都在!QQ:6392593.
作者: acguy    时间: 2003-12-31 11:19
安装时最关键的是阀门的开关不要接反,有的阀门阀杆提起是关,有的阀杆落下才是关。
再有就是驱动头与阀杆的连接要正确,不然行程走不满。
像你所说的,多半是接反了。
作者: 笑风云    时间: 2003-12-31 12:17
以下是引用acguy在2003-12-31 11:19:49的发言:
再有就是驱动头与阀杆的连接要正确,不然行程走不满。


想请教一下驱动头与阀杆连接的时候怎样才算是正确的方式?
正反问题已经排除,我现在怀疑应该是行程走不满!
作者: basystem    时间: 2003-12-31 17:29
在排除了跳线错误、以外,行程走不满以外,很有可能是旁通压差设置太大了,或是你没有调好,以致供回水压差太大,执行机构不能关死,我就曾经试过,那是别的建筑的制冷站将旁通压差设置到了*四公斤*,呵呵!
作者: jiangbaq    时间: 2003-12-31 19:49
关于行程走不满问题.江森阀门驱动器中应该有一个小铁片,一头有孔,一头是一个小豁口,一般大家不知道这是什么东西有的人知道,但是觉得安装麻烦就不安装,其实他是一个行程指示针,安装在阀杆上,另一头则指示到驱动器上的刻度尺上,这样就可以知道阀门的行程了.如果找不到那个指示针可手工量一下阀门行程是否和说明书上的一样,另外当阀杆不在动之后你在近距离听一听阀驱是否还在运转,运转也可以判断阀门行程不满.一般新的阀门再安装阀驱之前,先用手动将阀杆关闭打开几次,以使阀杆充分溶化,这样一般阀驱就会带动阀杆了,否则以阀驱的功率,阀杆捎有阻挡阀驱就会带不动了.

作者: jiangbaq    时间: 2003-12-31 19:54
你的问题估计是阀门行程不满,假如行程满足就即使有部分关不严也没事,否则就是4楼所说的那样.
作者: yuchen1974    时间: 2004-1-3 14:30
另外也有一个可能是不是你的调节参数有问题,使控制有振荡?
阀门安装时,要注意将电气零位与机械零位调准,一般情况下是没什么问题的,除非阀体本身有问题!
不过两个方面最好都看一下,应该没什么大的问题!
作者: ylzeng2003    时间: 2004-1-3 21:08
你可以从以下几个方面考虑
1、管路中水流方向
2、管路中的工作压力
3、水质问题(水中是否有杂质)
作者: hatiii    时间: 2004-1-5 15:03
顶一下!
作者: jjww1001    时间: 2004-1-6 08:42
以下是引用ylzeng2003在2004-1-3 21:08:35的发言:
你可以从以下几个方面考虑
1、管路中水流方向
2、管路中的工作压力
3、水质问题(水中是否有杂质)

4还有个问题,也可能是产品的质量问题
作者: 江森    时间: 2004-1-6 08:46
你用的是双DO阀,还是AO阀。
作者: fbin1981    时间: 2004-1-7 23:19
我来顶!
作者: 来看看哦    时间: 2004-1-9 06:49
哟。。。。。。。。。。。
作者: 笑风云    时间: 2004-1-10 12:22
我用的是双DO的阀!

另:前两天不知道为什么老上登录不上来,登录上来也无法留言!
     江森的朋友,你的邮箱我发不过去邮件,几次都给打回来了,请问你有其它的联系方式吗?
作者: 江森    时间: 2004-1-11 08:31
JSBMS@SOHU.COM
作者: 蒋小侠    时间: 2004-1-14 15:06
我这里也存在这样的情况啊!
我这里的旁通阀的压力差值设为150,它的单位为KILOPASCAL,都不知道具体是怎样一个换算,请大家指点一下。
作者: lau_x    时间: 2004-1-14 15:56
水压太大会不会?