在工程中出现开关量的压差传感器,控制旁通阀,
如果是模拟量的可以直接用PID做控制调节,但这个是开关量的,我想了一套简单的控制思路却不知道能不能行得通,请懂编程调试的各位帮忙指教!可以和我在QQ里交流!QQ:6392593,谢谢!
作者: basystem    时间: 2003-12-31 10:19
请问旁通阀是调节阀还是蝶阀?开关量的压差开关来做旁通,应该说是不太可能做到很好的控制的,如果是蝶阀,你可以在CARE里用开关逻辑来做。
作者: acguy    时间: 2003-12-31 11:25
三位浮点控制的压差开关做冷源侧的水路旁通是标准做法,精度足够了。当然如果冷源设计或阀门选型有问题是不能怪到开关控制的。这种情况下是不需要你编程的,直接做电气联锁即可。(当然hoenywell也有模拟量的压差开关,配模拟输入的调节阀,一样只要电气接线即可,不需编程)
一般情况下,这种应用调节阀即可,如果用到了蝶阀,多半选型有问题了。
作者: 笑风云    时间: 2003-12-31 12:22
压差开关是开关量的
旁通调节阀是模拟量的
没有电报联锁
控制器不是honeywell的,所以不能用care
想请教一下这种情况下的编程思路即可!
我想用打开阀后延时一段时间后再关闭,一是不知道这样做可不可以,二是这个延时时间难以掌握,三是不知道这样做会不会一样也有震荡!
作者: basystem    时间: 2003-12-31 17:23
3楼的那位老兄说的是传统的旁通压差控制装置,现在做BA的系统好像很少用了 。反正我没有见过,不好意思,所以有不对的地方。
如果是三位浮点的话,在楼宇方面应该可以当模拟使用了。但是要配置相应的IO模块才行。楼主说的是不是三位浮点信号阀?
作者: myqianjia    时间: 2004-1-1 01:47
说的是模拟量的调节阀
我也想知道怎么调~~
作者: acguy    时间: 2004-1-2 07:43
目前的控制上冷源侧的压差旁通只是用来维持水流量。其他的功能均另有实现,所以像定位与阀位反馈均不需要。
现在如果要用三点浮动开关控制模拟量调节阀,需配置2DI&1AO的DDC,根据输入信号持续增减模拟输出量。
麻烦不麻烦?把DDC的价位换一个浮动控制的驱动器不结了。