买了中控的梯控设备回来,三菱电梯的安装单位说装不上,三菱电梯的按钮后面不是线是触点,不能接,只能用三菱原厂的梯控设备,敢问各位大侠谁有遇见过这个问题啊?万分感谢!
作者:
社区弱电砖家
时间:
2014-6-27 08:46
楼主,必须可以接,明显是要你买三菱的产品
作者:
szxiao
时间:
2014-6-28 11:48
这主要看业主什么态度,做三菱电梯安装的一家电梯安装公司,还经常说电梯的视频线也必须要用他们的
作者:
新东阳
时间:
2014-6-28 22:20
我也觉得作为中控这个产品,如果没有通用性的话,这个产品也不会好卖,估计淘宝上随便买个梯控都没用
作者:
z.x
时间:
2014-7-1 17:11
焊接不就得了。不过是两个触电的问题。
作者:
新东阳
时间:
2014-7-3 21:30
已解决,直接电梯提供的梯控接口