千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 综合布线中的穿线技巧 [打印本页]

作者: njvcom    时间: 2014-6-12 15:08
标题: 综合布线中的穿线技巧
  在布线技术方面,穿线技术是比较常见的,如线缆穿过钢管、穿过过渡箱等。在这些方面都是需要注意的,为了保证线缆不被刮破从而造成“短路”,在所有的钢管口都要安放塑料护口。那么如何能做到呢,要做到线缆不被刮破,在施工的时候,我们应在身上携带“护口”,需要时可随时安放,以免因手头没有“护口”而“偷懒”。

  在穿过过渡箱的方面,应避免线缆重量全压在弯角的里侧线缆上,不然会影响线缆的传输性能。此时应该这样做,垂直线缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时,在过渡箱中要绑扎悬挂,而且在垂直线槽中的线缆要每米绑扎悬挂一次,线槽内布放线缆应平直、无缠绕,并且长短要一致。

  在这里涉及到“余线”的问题,线缆在配线箱处的“余线”长短要一致,还要保证不能过长,最好还能想余线进行分组表分组,从线槽出口拉直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。值得注意的是,绑扎时不能使用铁丝与电源线。

  在穿线过程中,标号是非常重要的,其标号是绝对不能出现错误的。线缆按照计算机平面图进行标号,每个标号对应一条4对芯线,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25cm,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写上标号或贴上纸质号签后再缠上透明胶带。

  穿线完成后,所有的4对芯线缆应全面进行通断测试。此外我们还应该要预留备用线,一般要按3%的比例穿备用线,备用线放在主干线槽内,每层至少一根备用线。测试一般采用数字万用表,把两端线缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔接到一对线缆芯上,在另一端把这对线缆芯频繁、短暂地接触。能够听到断续的声音就表示测试通过。

  文章转自:南京唯康通信


作者: chuangsheng    时间: 2014-6-12 15:12
真的是这样吗?
作者: pangerlei    时间: 2014-6-17 11:01
新手学习
作者: winter5234    时间: 2014-7-12 20:29
我告诉你我遇到了一个情况,网线用万用表测试断通全部是通的,接上水晶头就是上不了网,距离也不远,不超过20米,你不能说用万用表测试有呼声就证明是通的,如果是通的上不了网要怎么解释呢
作者: qq77884466    时间: 2014-7-16 15:01
学习中 我们都是一顿乱穿的
作者: 骏敦    时间: 2014-8-6 16:52
winter5234 发表于 2014-7-12 20:29
我告诉你我遇到了一个情况,网线用万用表测试断通全部是通的,接上水晶头就是上不了网,距离也不远,不超过 ...

一是不是线短路,二是不是水晶头没打好

作者: zd1431    时间: 2014-8-7 15:49
排序不对也不行的啊
作者: iOs8.0    时间: 2014-10-28 09:28
很多时候都是应情况吧
作者: 骏敦    时间: 2014-10-28 13:11
学习
作者: lihongcctv001    时间: 2014-11-4 13:06
在布线技术方面,穿线技术是比较常见的
作者: zl512512512    时间: 2014-11-9 20:52
新手学习中

作者: chengongyujie    时间: 2014-11-10 09:29
如果有图片更好了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2