http://v.youku.com/v_show/id_XNzI1MjAwNjQ4.html
请求帮忙,这台电梯的监控有问题,已经加了视频拓展器(频移器)了,但还是有问题。
是干扰,还是视频线的问题。原来用的是带钢丝强绳的电梯专用视频线,电源是取电梯厢电照明的电
有时还会串入其它监控点的信号(图像).
已经用了三年多了,今年才出现这样的问题。
请高手建议一下。谢谢!


作者: 社区弱电砖家    时间: 2014-6-12 11:08
本帖最后由 社区弱电砖家 于 2014-6-12 11:17 编辑

楼主 建议适用皮质光纤来传输  我们做电梯五方通话的时候就把这个做进去了 模拟的摄像机 转成数字信号,然后用光纤直接传到管理中心系统图如下:
[attach]64474[/attach]


局部放大1:
[attach]64475[/attach]


局部放大2:
[attach]64473[/attach]


楼主,这样就可以解决电梯监控和五方通话的的问题了,如果按照我们的解决方案做,视频还有干扰,电梯五方通话经常故障的话,你用皮鞭抽我

作者: jack1603    时间: 2014-6-12 14:34
是不是这个视频拓展器不好使呢,刚装上去时还好,用了几天就不行了,拆掉则没图像

作者: jack1603    时间: 2014-6-12 14:34
是不是这个视频拓展器不好使呢,刚装上去时还好,用了几天就不行了,拆掉则没图像

作者: chuangsheng    时间: 2014-6-12 17:43
真的是这样吗?
作者: MWBO    时间: 2014-6-12 18:42
碰到过线路有问题而信号串线的路过。

建议查下电梯轿厢顶活动的线路,因为有时是正常的,好像是在移动中有问题。因为你以前是正常的。

或者一至把电梯 停在有问题时的楼层,看是个神马情况。

仔细观察图像正常时是不是始终在那几层。
作者: yjbb520    时间: 2014-6-13 09:23
作者: 骏敦    时间: 2014-7-3 10:55
这是干扰,如果有条件建议重新布线