千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 千兆网络做法 [打印本页]

作者: msyyc    时间: 2014-5-17 10:35
标题: 千兆网络做法
现在监控都在向IPC发展,这时千兆网络就用得比较多了,几十个摄像机就得用到千兆交换机,请问大家做的千兆水晶头,线序是怎么样的?
是用的标准568B:两端水晶头都为白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
还是一端为:白橙、橙,白绿、兰,白兰、绿,白棕、棕另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,兰,白兰,
以上两种做法我都在6类线上用过,都感觉不出有什么差别,大家谈谈,哪种做法是正确的

作者: yjbb520    时间: 2014-5-17 11:47
机器和交换机的连接 直线就可以了 。  交换机和交换连接 用 跳线   就是 一头是A 一头是 B
作者: yjbb520    时间: 2014-5-17 11:48
现在都是自适应 网络接口    其实都可以直连的 但是 同等设备相连  最好 用交叉线
作者: yiantime.com    时间: 2014-5-17 11:51
568B就行,当IPC的汇集带宽超过100M时才建议用千兆网络,一般是720P的超过16个头,1080P的超过8个摄像头。网线的好坏对网络摄像机的延时也很关键,要使用国标网线。
作者: lizhiqiang0371    时间: 2014-5-17 15:11
我一般两端都是568B
作者: sdrzhy@sina.com    时间: 2014-5-17 23:18
白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,兰,白兰---------------这是个什么接法?
作者: yanhozhong    时间: 2014-5-19 09:23
两端都用B线序就行,现在我见过的交换机端口都有自动翻转功能,楼主大可不必担心这个。
作者: msyyc    时间: 2014-5-19 10:58
谢谢大家,以后直接两头都做B线序了。
作者: 同鑫共创    时间: 2014-5-19 12:32
学习了