千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
急!!各位前辈来帮帮忙!
[打印本页]
作者:
helvesky
时间:
2014-5-13 09:44
标题:
急!!各位前辈来帮帮忙!
小弟的工作时专门负责处理BA类问题,调试及使用,我们公司用的是西门子的PXC24.今日遇到一个非常奇怪的问题,现场DDC有通讯、IP地址能ping通,但是就是DDC内的点位数据无法传入Insight图形界面来,也就是点位都是黑的。
求各位有经验的前辈支支招。。。!!!不胜感激
作者:
chuangsheng
时间:
2014-5-13 10:17
真的是这样吗?
作者:
helvesky
时间:
2014-5-13 11:20
chuangsheng 发表于 2014-5-13 10:17
真的是这样吗?
。。。嗯。现场485模块无通讯信号,各种方法试完,均没效果
作者:
zjd1977
时间:
2014-6-5 21:12
现场485模块?PPM?
作者:
woailiyu
时间:
2014-7-13 12:41
先顶起来
作者:
helvesky
时间:
2014-8-1 23:26
zjd1977 发表于 2014-6-5 21:12
现场485模块?PPM?
DDC内部数据nodeName被更改为AHU123,恢复设定NodeName后正常,但改变的原因是?
作者:
yzf4567@163.com
时间:
2014-8-18 21:22
你在insight 上打开 command ,能不能看到你说的是黑色点位的值,你能确定是insight 画面的问题还是insight 读不出来对应点位的值
作者:
lijianchuang070
时间:
2017-1-14 09:56
可能是通讯问题,先查查服务项,查查bacnet协议。
作者:
xhssgz
时间:
2017-2-5 13:11
是不是程序丢掉了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)