标题: 48个720P摄像机,用什么交换机好点呢 [打印本页]

作者: snowguest    时间: 2014-5-10 21:36
标题: 48个720P摄像机,用什么交换机好点呢
如题,下面是个图,简单画了下,共48个头,现在亮了36个了,客户要加12个,现在用的全是TP24口的,经过各种分配,最后画面不卡了,但现在又加12个,交换机必须得换掉了,网络要重组,重新分配后如下图所示。

我担心的是,交换机如果买回来了,出现画面卡的情况,有要换货,还要重新报价,想请教下坛子里的高手,从switch1-5分别用什么交换机能好点,最好一次性到位,画面不卡。

新来论坛,没钱啊。
[attach]63555[/attach]


作者: yjbb520    时间: 2014-5-11 13:21
呵呵 D P link 都可以的啊 。只要背板带宽够  管画面什么事情啊  你用的是网络  只要没有风暴危险  其他的没有什么担心的。。。看你 卡的是什么,。距离只要够 看ping指 正常就不怕,说实话网路摄像机 就是傻瓜机 。但是你的网络只是要有点的。,
作者: 众望金山    时间: 2014-5-11 14:43
楼上正解
作者: noken    时间: 2014-5-11 15:01
用千兆吧,百兆不行的

作者: noken    时间: 2014-5-11 15:02
用千兆吧,百兆不行的

作者: 深圳小小姚    时间: 2014-5-11 16:45
华为千兆
作者: snowguest    时间: 2014-5-11 21:24
1和5用千兆的,2,3,4 用百兆的怎么样????
作者: 外出晚饭    时间: 2014-5-13 00:11
本帖最后由 外出晚饭 于 2014-5-13 00:12 编辑

奢侈一点 全部H3C  如每台4M码流   S1(选h3c s1026T-千兆电口接收发器传回S5)    S2(选h3c s1026T-千兆电口级联S3千兆电口) S3(选h3c s1026T-千兆电口接收发器传回S5)S4(选h3c s1026T-千兆电口传回S5)S5选H3C S1224R或S5024P    收发器 千兆  呵呵 有电脑烧钱
作者: 外出晚饭    时间: 2014-5-13 00:23
一次性到位  以后的扩容 的话  S1 S2 S3 S4  全部选H3C S1224或S1224R     S5选H3C S5024P  光纤是千兆光纤收发器
一共3条主干  每条主干千兆收发器保守传30个
作者: snowguest    时间: 2014-5-13 08:18
谢谢楼上的指点,弄完了给大家上个图看下效果。
作者: xianshui    时间: 2014-5-13 12:03
dlink 和H3C 感觉都可以,别买太低端的
作者: z.x    时间: 2014-5-13 12:57
这个可以不用动交换机来实现的,前提是NVR不是大路数的,以16路举例:分配网络的时候保证前端每16台摄像机使用一个100M交换机。然后收发器(不要使用带光纤背板的交换机)分别至NVR,做到一个网络里面必然影响传输效果的。有些要求网络随时观看的此方法不适用,其实关于网络的配置有些人有误区,总以为1000M的就是快,其实不然。首先我很肯定的说,我接触的网络摄像机都是100M输出的。那么摄像机连接至1000M交换机的话每个端口其实最多使用100M。而前端交换机为单1000M口做主干输出并配合1000M收发器的话信号传至主干交换机的话两者间是千兆通讯,但是实际的传输信号还是100M而且NVR的接口是1000M的么?个人认为网络摄像机在1000M原理工作下必须所有设备都支持千兆。不然千兆网络是不可能实现的。网络信号的分配其实是“金字塔”形的,最顶端的接口最大,然后依次减小。大家要注意一点这里的1000M不是指交换设备处理1000M而是至有跑1000M的条件,分别就是4排车道、8排车道一样,1000M指的是道路,而不是道路上的车,你的道在宽车速上不去也没有用。
作者: xthykj    时间: 2014-5-13 13:26
130W摄像机48台,核心交换机要选择千兆的,最好是华为或D LINK 。背板带宽要高于48G。
作者: qiaoshuquan    时间: 2014-5-13 17:59
我基本都是H3C,用久了好像不太相信其它的了样,呵呵,个人感觉
作者: yjbb520    时间: 2014-5-13 18:19
你要是不想换设备,交你一个最简单的最有效的办法。。。我看你有三台 NVR 你就组三个网  把所有的路数分成三段网, 每台NVR单联交换机。。。。
作者: 陌市    时间: 2014-5-14 14:05
yjbb520 发表于 2014-5-13 18:19
你要是不想换设备,交你一个最简单的最有效的办法。。。我看你有三台 NVR 你就组三个网  把所有的路数分成 ...

看了半天觉得这位仁兄比较有道理,还有交换机用H3C比较好一点
作者: 迷予辰    时间: 2014-5-14 16:14
用优特普的安防专用交换机也不错,也有预留光模块。
作者: 迷予辰    时间: 2014-5-14 16:15