千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 双绞线问题请教各位 [打印本页]

作者: linziluck    时间: 2014-4-25 10:31
标题: 双绞线问题请教各位
有一个工厂16个摄像头电工已经全部拉好线,拉的是网线,交给我们去装模拟的摄像头,后期再更换数字的。
我昨天去看了下,最远的一个摄像头距离大概是180米,看了下网线发现是0.4的,最远的那根前端和后端分别接了对无源的双绞线传输器,
发现画面惨不忍睹,亮度很低。请教下有什么弥补措施吗?换上有源的会不会好些?

作者: 专业弱电设计    时间: 2014-4-25 10:37
佩服布线的人
外行干的
作者: linziluck    时间: 2014-4-25 10:39
难道要换线只能?这样工程就大 ,前部都是事先预埋的,高度也很高
作者: suifengchen    时间: 2014-4-25 11:09
只能说的双绞线传输器太垃圾  我做过200米  一点问题都没,
作者: annbv    时间: 2014-4-25 11:32
三百米的我都试过,一切正常,你这个线可能太差了点
作者: 2ylink    时间: 2014-4-25 12:11
线质量太差,180米就惨不忍睹,基本上这线芯是铁线,铝线
可用万表量两端电阻值
作者: yjbb520    时间: 2014-4-25 12:38
呵呵继续加油
作者: 只想为你打伞    时间: 2014-4-25 17:55
换有源的看看
作者: yanhozhong    时间: 2014-4-26 11:46
死马当作活马医吧,换上质量好的有源传输器,看看效果。
作者: ryanboy    时间: 2014-4-26 12:38
你可以测下电工拉的网线的电阻,一般都是不达标的,很差的。你把两条线并一条,试试看,这样可以减少内阻
作者: sdrzhy@sina.com    时间: 2014-4-27 00:59
这样的线以后换数字机也没法用,干脆换超五类铜线,再加个好点的传输器就好了
作者: 哈姆雷特    时间: 2014-4-27 11:21
DVR的单个通道的亮度调高试试
作者: linziluck    时间: 2014-4-29 11:43
现在用了8510+139的方案模拟头用,勉强还行,用4140+673反而不行
作者: zhuaxia    时间: 2014-4-29 17:41
线肯定很差了,后端加个有源的放大可以改善。
作者: Lvychen    时间: 2014-4-30 13:39
无源的前端加后端,传输300米距离,要么你选的线有问题,要么你选的传输器有问题,建议用5类或者超五类以上的非屏蔽线。之前有用过华强北柜台叫什么优特普的双绞线的产品,效果还满意,你可以找他们要样品试试。希望能帮到你
作者: yukuaibaobao    时间: 2014-4-30 21:52
我以前做过类似的项目 双绞线传输器用的是有源的  图像效果还可以,你可以换下试试
作者: z.x    时间: 2014-5-14 13:05
换有源的吧!
作者: 超越梦想    时间: 2014-5-16 10:54
这个不好办,信号线不达标,换终端没多大意义,只能跟客户沟通下咯
作者: chuangsheng    时间: 2014-5-16 11:42
真的是这样吗?
作者: 长发陈老四    时间: 2014-5-30 13:58
ryanboy 发表于 2014-4-26 12:38
你可以测下电工拉的网线的电阻,一般都是不达标的,很差的。你把两条线并一条,试试看,这样可以减少内阻

新手啊!  二根线并一条会不会有干扰?
作者: 长发陈老四    时间: 2014-5-30 14:01
zhuaxia 发表于 2014-4-29 17:41
线肯定很差了,后端加个有源的放大可以改善。

新手在学习:前端是无源的后端是有源的可以吗?也就是说能否混用?