标题: 大家谈谈室外摄像机防雷问题
最近在此坛看了几篇摄像机防雷的贴子,大家谈了很多问题。本人作为一名CCTV施工者此时就很困惑了,室外摄像机特别是带金属杆的,要怎样做既经济又实用的防雷措施呢?我想很多同行业者都非常想知道这一问题,希望有这方面的高手在百忙之中占用一点时间畅所欲言,非常感谢!!!!!!!
作者: eie1992 时间: 2014-4-11 13:00
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-11 13:03 编辑
最近在此坛看了几篇摄像机防雷的贴子,大家谈了很多问题。本人作为一名CCTV施工者此时就很困惑了,室外摄像机特别是带金属杆的,要怎样做既经济又实用的防雷措施呢?我想很多同行业者都非常想知道这一问题,希望有这方面的高手在百忙之中占用一点时间畅所欲言,非常感谢!!!!!!!
第一,首先是不要采用“防雷安全隐患设计”:A.防直击雷:把摄像机立杆做成避雷针;B.防感应雷,采用接地防雷器——这两项是多年来“专业防雷”给安防做的“专业防雷设计”——属于安防系统重大安全隐患;
第二,具体做法建议:
1) 室外摄像机,如果确实需要防直击雷(需要雷击概率论证),也只能用独立避雷针保护摄像机立杆,摄像机立杆要离开避雷针3~5米以外,在保护范围内离得越远越好;摄像机立杆只考虑物理强度和高度要求,不用考虑、也不用做专门的接地工艺,水泥杆,木杆更好,造价很低;如是金属立杆,一定要做好摄像机与立杆绝缘;——系统所有摄像机都要与大地绝缘;
2) 防感应雷也要论证,如果线路都穿管埋地走线,一般都不需要考虑防感应雷,避雷针旁的立杆摄像机下引线,最好能穿金属管埋地,这样不用再考虑防感应雷措施了;确实需要防感应雷,不是用接地防雷器,而是选用自带输入、输出接口保护电路的摄像机或主机设备即可有效解决;
3) 电源防雷:安防工程甲方的建筑物和供电系统,一般都是通过工程验收合格了的,我们工程乙方不需要从头考虑供电系统防雷了,这只要现场考察一下甲方用的电脑,电视,路由器,热水器等常规用电,是插上电源就使用,还是都要单独考虑防雷,也就知道了;通常的电源适配器,开关电源等,雷电感应电动势不会对输出电压产生影响的,也不会造成损坏;
4) 90年代以前做的监控工程,一般都没有“防雷保护”,也很少听说过被雷击;2000年后,“专业防雷”开拓了安防防雷市场,“接地”和“防雷接地”大行其道,此后系统安全问题倍出,根本原因就是这些“防雷安全隐患设计”作孽,人为制造系统多点接地,形成大量的“地电位环路”安全隐患,打雷会烧设备,不打雷也会烧设备;烧了设备,就说是雷击烧的,以讹传讹,越防越烧,越烧越防,这就是安防行业被专业防雷开发成“肥肉市场”的历史和现状;实际多数批量烧毁安防设备的元凶,是人为制造的“系统多点接地”;
5) 安防系统属于广域信息系统,对广域信息系统和大地电磁环境的认识,“专业防雷”是毫无认识,我们安防行业自身的认识,也比较淡薄和肤浅;不过我们只要明白:系统单点接地,是避免地电位环路安全隐患最有效、最简单、成本最低的“系统安全设计原则”;
楼主说:作为一名CCTV施工者此时就很困惑了,室外摄像机特别是带金属杆的,要怎样做既经济又实用的防雷措施呢?
——希望能对你有点帮助。
作者: warbler 时间: 2014-4-11 13:21
其实雷击就三种:直击雷、感应雷、地电位反击。做好绝缘就行。其实防雷设计做的再好也白搭。不如买防雷模块,这样一劳永逸。被击坏了再买新的。这样还能多赚钱。
作者: msyyc 时间: 2014-4-11 13:53
谢谢二、三楼的回复,特别是eie1992 的详细解答。以前工程验收后我们都会告知用户,在雷暴天气时最好关闭监控电源,这时问题就来了,关闭后就会产生某些隐患。请问各位在雷雨天气时是否有必要关闭监控电源?
作者: dmsszy 时间: 2014-4-12 10:35
搞那么复杂,装个防雷器就好,又不贵
作者: eie1992 时间: 2014-4-15 22:17
如果装的是接地防雷器,防雷——无效,给系统带来了重大安全隐患很有效;
作者: hdcamera 时间: 2014-4-16 12:07
摄像机有的会有防雷ic 理论防雷4000v-6000v 要求再高了就需要专业防雷设备了
作者: m327006592 时间: 2014-4-16 14:01
这个帖子又要成为战场了,火前留名....
作者: afei0769 时间: 2014-4-19 00:05
本人也有个工程,年年让雷打, 打到头都晕, 还请二楼的兄弟发表下你的见解, 由于年年让雷打,其中有一年,除了监控设备, 电脑及其它也有损坏,估计是直击雷,没办法。 不过后来两年, 电脑其他的不坏,就监控坏(视频卡,火牛,枪,双绞线传输器,都有坏)。 先不谈我现在的系统是否存在多点接地。
在排查过程中,发现, 有部份枪机的电源线负极,与机壳是相通的, 有部份不通。 这个问题大不大?
作者: eie1992 时间: 2014-4-19 14:23
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-19 14:25 编辑
先不谈我现在的系统是否存在多点接地。
——说反了,你应该先把系统安全隐患消除掉,再谈雷击问题;系统是否做到了单点接地?