千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于配线架的超级菜鸟问题 [打印本页]

作者: zenith    时间: 2003-12-26 09:58
标题: [求助]关于配线架的超级菜鸟问题
老版,我现在正在看一个综合布线方案(我以前从未做过综合布线,不太了解配线架),我看数据主干用的1100GS-24配线架,水平线缆用的1100GS-48配线架;语音主干用的110DW2-100打线式配线架,水平线缆用的1100CAT5PS模块化配线架,我想知道:
1、主干线缆的配线架和水平线缆的配线架之间如何连接的,他们是在同一个箱子里吗?
2、能不能只用一个配线架,配线架一定要配对使用吗?
3、一个单元内有14个数据点,那么将有14根5类双绞线在一楼的交接箱内汇集,该交接箱又通过一根25对的5类双绞线与区域中心相连,我想知道,该交接箱内用的是什么配线架?
谢谢
作者: 香猫    时间: 2003-12-26 10:13
我想你可能还没有理解配线架的真正用途,配线架说得普通点就是用来固定线的,再从配线架引线到交换机,这样想你就可以理解了,其实配线架可以共用,只是那样做更容易看得清更容易管理罢了
作者: 冷雨7111    时间: 2004-1-22 21:00
学习中
作者: xiaoyihan    时间: 2004-1-23 01:59
以下是引用zenith在2003-12-26 9:58:58的发言:
1、水平线缆和配线架分别出现在不同的管理间内,垂直主干线缆和配线架为中心机房(主设备/管理间)与楼层管理间之间的连接,即每个楼层管理间都存在。所有的主干由中心机房引出。
水平配线架、主干配线架之间通过SWITCH进行连接。即都通过跳线引入该管理间的交换机上。
2、你设计中的语音和数据配线架类型不同。数据是RJ45式的配线架,语音为110配线架,不能使用一个配线架中,如果将语音配线架也设置为RJ45式的配线架,在端口充足的情况下可以使用一个配线架,但必须做好数据与语音的区分标记(即标签必须标注明确)。
主干配线架与水平配线架可以使用一个,条件及要求同上。
3、25对5类线缆应该是作为语音系统使用的主干线缆,数据应该采用8芯双绞线或者光纤。请再仔细看看方案!
如果非要用25对5类大对数线缆作为数据主干的话,那么必须分清那些线对组与数据点的对应关系。这样做很容易混乱,严重建议不采用。
另25对大对数线缆可使用RJ45式的25口配线盘,也可使用110式的配线架。
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-1-25 17:50
一般来说,交接箱是用来做语音的转换。数据不用的。楼内的主干要分语音和数据来做,两个最好不要同时在一条内走。配线架的作用是来管理和分配用的。有跳线来连接。
有不对的地方,大家都来学习!