千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 三星180I的紧急问题 [打印本页]

作者: yy1388    时间: 2003-12-25 16:54
标题: 三星180I的紧急问题
有一台从国外带回来的180I的机器,标注输入电源为DC120V, 60HZ.但是拆下它的电源板发现下面有一个开关是110/220转换的,不知道是不是可以输入220V电压的意思,望高手赐教.
作者: wxzhanghao    时间: 2003-12-25 17:11
没见过!
作者: 小小龙    时间: 2003-12-26 09:59
试下不就知了,老兄,不要怕把机子搞坏了,大不了烧了保险
作者: iruza    时间: 2003-12-27 09:49
恩。可以的! 日本韩国的电压都是110V啊 可以的!
作者: amoye    时间: 2004-2-2 14:44
可以的,三星DCS180I是面向国际市场销售的,主要硬件都是一样的,包括电源板,其实NX系列也有110和220的跳线,你可以大胆干。