  在网络综合布线中,电缆电线是其最为基础的部分。跟据相关统计,在网络故障个例中有50%是与电线电缆有直接关系的。由此可以得出电线电缆的质量对网络的健康和性能有直接关系的。在经行网络布线时我们经常会把电线电缆通过管道、地板或地毯敷设到各个房间。当网络运行时出现的故障是电缆引起,此时就很难或根本不可能再对电缆进行修复。即使修复其代价也相当昂贵。最好的办法就是把电缆故障消灭在安装之中。
  众所周知,在综合布线中目前被人们广泛应用的电缆是同轴电缆和非屏蔽双绞线(通常称为UTP),那么在工程检测时我们如何去检测安装的电线电缆是否达到合格的水平,它是否能够支持未来的高速网络,用户们投资是否能得到保护就成为关键问题,这也就是电缆测试的重要性。
  而电线电缆测试一般可分为两个部分:电缆的电缆的验证测试和认证测试。今天,唯康(VCOM)通信在这里和大家详细谈谈这两种的测试。
  第一.电缆电线的认证测试
  综合布线的认证测试是所有测试工作申最重要的环节,也称为竣工测试。综合布线系统的性能不仅取决于综合布线方案设计、施工工艺,同时也取决于工程中所选的器材的质量。认证测试是检验工程设计水平和工程质量的总体水平,对于综合布线系统必须要求进行认证测试。认证测试通常分为自我认证测试和第三方认证测试两种类型。
  自我测试由施工方自己组织进行,要按照设计施工方案对工程每一条链路进行测试,确保每一条链路都符合标准要求。如果发现末达标链路,应进行修改,直至测试合格,同时编制成准确的链路档案,写出测试报吉。
  由于综合布线系统是一个复杂的计算机网络基础传输媒体,所以工程质量将直接影响计算机网络能否按要求开通,能否保证使用质量。支持千兆位以太网的五类网线、超五类网线及超六类双绞线综合布线系统的推广应用,和光纤到桌面的大量推广使用,使对工程施工工艺的要求越来越严格,这不仅要求布线施工方提供布线系统的自我认证测试,同时也委托第三方对系统进行验收测试,以确保布线施工的质量。这就是对综合布线系统验收质量管理的规范化做法。
  第二.电缆电线的验证测试
  电缆的验证测试是测试电缆的基本安装情况。验证测试是施工过程中边施工边做的测试,目的是解决综合布线安装、打线的正确性,例如,电缆有无开路或短路,UTP电缆的两端是否按照有关规定正确连接,同轴电缆的终端匹配电阻是否连接良好,电缆的走向如何等。这里耍特别指出的一个特殊错误是串绕。所谓串绕就是将原来的两对线分别拆开而又重新组成新的绕对。因为这种故障的端与端连通性是好的,所以用万用表是查不出来的。只有用专线的电缆测试仪(如Fluke的620/DSPl00)才能检查出来。串绕故障不易发现是因为当网络低速度运行或流量很低对其表现不明显,而当网络繁忙或高速运行对其影响极大。这是因为串绕会引起很大的近端串扰(NEXT)。电缆的验证测试要求测试仪器使用方便、快速。例如Fluke620,它在不需要远端单元时就可完成多种测试,为用户提供了极大的方便。