千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于摄像机多点接地求指导 [打印本页]

作者: a905922964    时间: 2014-1-6 21:01
标题: 关于摄像机多点接地求指导
刚接了个工程,后端DVR还没安装,前端一共五台球机,安装在工厂各个不同位置,每个摄像机都装在钢结构立柱上,然后用6根光缆接到主控室,我想问的是这样会不会有多点接地的干扰,安装完后画面会不会有干扰现象。电源是集中从主控室接的,3*2.5的线,我准备把接地线接到前端配电箱上。现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?


作者: MWBO    时间: 2014-1-6 21:18
撸主所说的地是指保护地吧?
一直木用过保护地的飘过。
实在要保护地的话,就在杆子那里就近弄个地桩打吧,何必费事大老远的从家里飘游到外地。

话说5个球机,六根光纤也太破费鸟吧?即使距离很远,两个球机就近共一根纤也足够了吧。
主线用一根4芯的,每个光纤设备箱里串接一下,入监控室里面一根光纤轻松搞定。尾纤盘一个也够了。
6根纤一起盘,有点难折腾呢。

作者: eie1992    时间: 2014-1-7 01:03
本帖最后由 eie1992 于 2014-1-7 01:10 编辑

现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?
[attach]61554[/attach]
     安装在工厂各个不同位置的摄像机都装在钢结构立柱上,摄像机光缆隔离了“视频线多点接地”,不会通过视频线构成地环路。工厂环境,这要特别注意“地电位差问题”,也就是地环路问题;
    【集中供电】如果是直流供电,如示意图。如果五台球机的视频信号地(BNC头外壳)也是与钢结构短路的,那么五台球机之间也通过电源线构成了多点接地;直流12伏的地线(图中的蓝色线),在主机处与主机机壳应该做联合安全接地了,那么系统就有6个接地点了,通过电源地线,构成了复杂的地环路,任何一个地电位波动,都会影响到系统安全。
    【集中供电】可以用220伏交流供电,在每个摄像机处用适配器变为12伏,电源适配器一般都有隔离作用,这样,每个前端摄像机视频信号地、电源地和光端机机壳,就是一个等电位“孤立接地”,各接地点之间没有直接电气连接关系,也就不会构成地环路,不会产生地电位干扰,系统也没有安全隐患;
     还要注意控制信号传输方式问题,如果不注意“隔离”,也会构成多点接地。
     这个主题帖提出的问题很典型,有利于我们从不同角度去理解“地电位环路”问题;


作者: zwjss521    时间: 2014-1-8 12:42
楼主多虑了
作者: a905922964    时间: 2014-1-10 21:48
eie1992 发表于 2014-1-7 01:03
现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?

     安装在工厂各个不同位置的摄像机都装在钢结构 ...

你提的意见很宝贵,现在关键是电源线我拉的是3*2.5的,其中一根是接地线,你说我放到前端是把这根地线接上呢还是不接?
    如果我把这根接地线在六台球机端接到设备上,然后后端接地线再接到机房的地线上会不会产生多点接地?这样会不会有干扰出现

作者: eie1992    时间: 2014-1-11 13:08
本帖最后由 eie1992 于 2014-1-11 13:12 编辑
a905922964 发表于 2014-1-10 21:48
你提的意见很宝贵,现在关键是电源线我拉的是3*2.5的,其中一根是接地线,你说我放到前端是把这根地线接 ...

如果是220v集中供电,在前端用电源适配器给摄像机供电,电源适配器有地隔离作用,交流电源线里的的“地线”不要接,不要用,前后端都不要接;——原则是:不要把电网地线接入监控系统。只注意主机机壳安全接地就够了。    以后前端摄像机安装,一定要与接地钢结构绝缘。不然很容易造成多点接地。




作者: a905922964    时间: 2014-1-14 22:40
楼上说的是,这根电源里的地线不接就没问题,现在一切正常,这根地线纯粹无用,哈哈,希望对大家有帮助,光缆阻断了前端设备和录相机之间的连接,很好

作者: 以学为本    时间: 2014-1-16 19:44
分析的很透彻
作者: maoblue1    时间: 2014-1-19 21:01
都用光纤隔断各球机和dvr的连接了哦。可以随便接地。呵呵
作者: b1o1y    时间: 2015-1-12 20:01
eie1992 发表于 2014-1-7 01:03
现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?

     安装在工厂各个不同位置的摄像机都装在钢结构 ...

你的意思是   走220V的电,没有地回路这个问题是吗?12V的才有?
作者: b1o1y    时间: 2015-1-12 20:03
eie1992 发表于 2014-1-11 13:08
如果是220v集中供电,在前端用电源适配器给摄像机供电,电源适配器有地隔离作用,交流电源线里的的“地线 ...

板房里边的钢架,算接地的吗?这个接地 是钢筋直接插入土里算接地,还是钢筋底部注入水泥 再放入土中,也算接地?
作者: eie1992    时间: 2015-1-14 23:24
b1o1y 发表于 2015-1-12 20:03
板房里边的钢架,算接地的吗?这个接地 是钢筋直接插入土里算接地,还是钢筋底部注入水泥 再放入土中,也 ...

板房里边的钢架,算接地的吗?
算!
作者: eie1992    时间: 2015-1-14 23:37
maoblue1 发表于 2014-1-19 21:01
都用光纤隔断各球机和dvr的连接了哦。可以随便接地。呵呵

使用多路光端机,光缆可以隔离前后端的地,但是:
1)前端多路子系统,也不能随便接地,还是只能“多路光发射机”这里一点接地,所有摄像机不能接地;
2)即使都是单路光端机传输,视频信号地前后端有光缆隔离了,如果电源系统接地不当,也会造成多点接地。
    所以,用光缆传输,并不是就可以“随便接地”的。