lengdw 发表于 2014-1-4 11:18
漂亮。插排如果要用PDS就更好了。
gshaog 发表于 2014-1-6 08:47
第一次做的话已经很不错了,不过确实应该用PDU,插排不专业影响美观,看你第三张图线束交叉了,理线还欠缺 ...
xiangbo520 发表于 2014-1-8 21:15
对于24口的配线架, 一般来说,走线都是分两边(每边12根)这样走线的, 不如下次试试,看看效
果会不会好 ...
lzn19911124 发表于 2014-1-8 14:16
貌似没看到标签,都是后理线的···
whbd1999 发表于 2014-1-7 21:20
谢谢。
说实话,这个理线,我确实经验不够,有些地方真的不知道怎么做,我会努力的。
gshaog 发表于 2014-1-15 10:28
其实挺不错了,如果上两扎线在理线成束时调换过来就好很多,成束的线也有交叉,至少表面要顺,有机会照两 ...
lengdw 发表于 2014-1-4 11:18
漂亮。插排如果要用PDS就更好了。