千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
刚入行,小型机房从UPS到机柜的电源线如何走合理?
[打印本页]
作者:
jack84826
时间:
2013-12-29 23:53
标题:
刚入行,小型机房从UPS到机柜的电源线如何走合理?
小型机房从UPS到机柜的电源线如何走合理?大概3-5个机柜,是否从UPS拉6条线分别到各机柜,插座安装(还是安装地插)在什么位置合理?
作者:
e17130
时间:
2014-1-2 11:17
常规做法:3*4或3*6阻燃电缆从配电柜(或UPS配电柜)到机柜下方,然后使用工业插座焊接,然后连接机柜PDU或者使用10A插座或者16A插座配底盒固定在桥架上或地面
作者:
怡宝电子
时间:
2014-1-8 14:55
支撑楼上
作者:
snowpeak27
时间:
2014-1-8 21:01
最好的是单独配置个配电箱,电源先进配电箱,在从配电箱到各个前段机柜。
作者:
qqq1yes
时间:
2014-1-22 16:08
路过顶个·····
作者:
agongwang
时间:
2014-1-24 09:15
多谢楼主分享
作者:
shenwenjingo
时间:
2014-3-12 09:49
要配一个配电箱,把UPS的出电口输入配电箱,在由配电箱拉三组阴燃线到各机柜,每路由单独的空开控制。