标题: 请教电源线的问题~ [打印本页]

作者: shangxiaoo    时间: 2013-12-26 16:37
标题: 请教电源线的问题~
本帖最后由 shangxiaoo 于 2013-12-26 16:40 编辑

请问大家平时20个左右的高清红外摄像头,220V主干线,接20个电源供电,主干线都是用2*1.0还是用2*0.75的?感觉0.75的好像就够用了,但是看到很多人都是用1.0的,区别大吗?电路这块不是很专业,请教!






[attach]61420[/attach]

作者: yyqf2008    时间: 2013-12-26 16:56
距离远近也有关系吧?如果距离太远应该用1.0的好些吧?还有是否纯铜和铜包铝也有关系
作者: shangxiaoo    时间: 2013-12-28 14:19
谢谢,我忘了说前提是纯铜了~
作者: provence1    时间: 2013-12-28 14:24
学习一下,布线的知识,one.szprovence.com
作者: maoblue1    时间: 2013-12-28 21:59
0.75带220v的。1000w没问题的。红外机晚间也就是20~30w的最多了。

220v市电0.75几乎不考虑压降
作者: shangxiaoo    时间: 2013-12-29 13:00
非常感谢