千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
如何压接双绞线啊?
[打印本页]
作者:
txkss
时间:
2003-12-23 22:45
标题:
如何压接双绞线啊?
双绞线不是有两种标准压线线序嘛 568A 568B
给我们施工的布线人员把墙上的模块都打成了568B 那我想问另一边连接到交换机上的双绞线该怎么压接啊?也做成568B吗?
请大家指教!
如果是两台计算机该如何对连啊?
作者:
yokai
时间:
2003-12-23 23:10
是的!2端都是568B就可以了,跳线也都是568B。
作者:
云鹿
时间:
2003-12-24 17:14
另一端是打在机柜的配线架上,也是568b,而且两端的跳线也都要使用568b才可以
作者:
z.x
时间:
2003-12-24 17:48
个楼的都对
作者:
八天
时间:
2003-12-25 08:47
对,你按大家说的做,没有问题。
作者:
fzc0623
时间:
2003-12-25 10:39
全顶!
作者:
monkeyzz
时间:
2003-12-25 23:28
如果是两台计算机该如何对连啊?
那么一端用568B 另一端用568A标准!
作者:
shwang
时间:
2003-12-26 12:30
看看你的是什么交换机啊,现在好多的交换机都是Auto-MDIX,就是端口线序自适应,如果交换机是这样的端口,打什么线序都无所谓了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2