硅芯塑料管挖深要求

序号
敷设地段及土质
上层管道至路面埋深(m)
管道沟挖深(m)
1
普通土、硬土
1.0
1.2
2
半石质(砂砾土、风化石等)
0.8
1.0
3
全石质、流砂
0.6
0.8
4
市郊、村镇
1.0
1.2
5
市区街道
0.8
1.0
6
穿越铁路(距路基面)、公路(距路面基底)
1.0
1.2
7
高等级公路中间隔离带及路肩
0.8
1.0
8
沟、渠、水塘
1.0
1.2
9
河流
1.5
1.5

注:①硅芯塑料管在人工开槽的石质沟和公路石质边沟的埋深可减为0.4m,并采用150#水泥砂浆封沟(规格300x200 mm)。在硬路肩的埋深可减为0.6m
②:在石质沟底铺设塑料管时,应在其上、下方各铺100mm厚的细土或沙土。
③:管道沟沟底宽度通常应大于管群排列宽度每侧100mm.
④:在高速公路中央分隔带或路肩开挖管道沟,塑料管道的埋深及管群排列宽度,应考虑到路方安装防撞栏杆立柱时对塑料管的影响。
7)坚石地段沟深0.8m,含铺碎土(0.1m)的厚度。
硅管穿越0.8米以上(0.8米在内)的沟坎、梯田时应做护坡。穿越0.8米以下的沟坎时除有特殊要求外,一般不做护坡,但必须分层夯实恢复原状
8)硅芯塑料管上方和下方铺土的注意事项
在石质沟底敷设硅芯塑料管时应注意在硅芯塑料管的上方和下方各铺0.1米的细土或碎土,勿使尖石直接触及管壁,避免敷设的塑料管被砸破、挤裂造成塑料管漏气,影响气流穿放光缆的效果。
9 硅芯塑料管敷设曲率半径的注意事项
硅芯塑料管在地下敷设时经常遇到地下障碍物,呈波浪起伏向前敷设,硅芯塑料管在障碍物处需弯曲,最小曲率半径应不小于硅芯塑料管外径的15倍。本工程采用的硅芯塑料管外径最大为46mm,曲率半径大于0.46米,会造成硅芯塑料管受损和降低气流去穿缆速度,施工时注意不可减小硅芯塑料管曲率半径。[qq]1817985452[/qq] 直埋铠装光缆

作者: 坏透的空心菜    时间: 2013-12-7 13:57
在实际施工中,这么可能挖这么深。那还不要租一挖机,用人的话还不累死
作者: q1817985452    时间: 2013-12-7 15:38
坏透的空心菜 发表于 2013-12-7 13:57
在实际施工中,这么可能挖这么深。那还不要租一挖机,用人的话还不累死

这就是理想与现实的差距
具体情况具体分析,一般0.5米~1.3米左右。
作者: 坏透的空心菜    时间: 2013-12-9 10:06
q1817985452 发表于 2013-12-7 15:38
这就是理想与现实的差距
具体情况具体分析,一般0.5米~1.3米左右。

像一个小区,除非是穿弱电井,否则我们就把线穿管埋的比草皮深点,这样方便维护
作者: lengdw    时间: 2013-12-9 11:38
我们施工一般是:过路套钢管,深0.8;普通0.6米.
作者: qqq1yes    时间: 2013-12-9 14:35
路过帮顶
作者: ytzz    时间: 2013-12-20 15:13
0.6米
作者: formatu    时间: 2013-12-26 16:30
估计在中国没有一个严格按照标准来的。
作者: klshoo    时间: 2013-12-29 18:54
0.7m
作者: ytzz    时间: 2013-12-30 09:36
能到0.5米就不错了,垫细沙层更是奢望
作者: lcgjk    时间: 2013-12-30 20:03
一般套上管埋地30-50cm,就怕后期深挖坑施工,是个灾难;
作者: yancheng    时间: 2014-3-2 18:42
0.7M(北京)在冻土层以下,一般小区在绿化整理地面前施工,很容易达到这个深度。因为,绿化的小坡都是后拉土过来,只要把握好时间,跟绿化协调好时间和图纸、技术方法。没有问题。像做到草皮下面配线。是给自己找麻烦。如果说交完工就不管了,呵呵,就这样做吧。
作者: yancheng    时间: 2014-3-2 18:48
做室外的管线施工,我们做强弱电的管是最弱势的。有问题,全是我们改管。所以要先跟水、暖、天燃气、电力等协调好,各家走的路线,方向,还有施工时间。13年做昌平融创的一个小区,我们弱电管被挖断两个地方。没办法,只有自己处理。