淡蓝的忧郁 发表于 2013-12-8 21:33
触发a防区时,b防区是否报警,防区属性中,是否将a编程为跟随防区?
szwlx888 发表于 2013-12-8 12:04
也有能可能是供电的问题,测一下电压是否足够!
同鑫共创 发表于 2013-12-7 14:00
你检查下对射那边,会不会是光干扰,一边这种情况是属于对射安装设计的时候被考虑到
专业防盗报警与联动 发表于 2013-12-5 22:02
这种情况是有可能出现的,并且有的主机可以编程为这样的报警方式。
zbin520 发表于 2013-12-9 21:32
我让同事在B防区触发测试时,A防区的继电器就有动作,测试有十次了,,应该不是光干扰引起的