千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光收发器的功率一般是多少?用电是220的吗? [打印本页]

作者: 作业面23    时间: 2013-11-4 23:22
标题: 光收发器的功率一般是多少?用电是220的吗?
光收发器的功率一般是多少?用电是220的吗?

作者: zenglin    时间: 2013-11-5 09:52
朋友,光纤收发器是5V2A的..这类问题可以随时找我交流!!!深圳英飞腾光电有限公司,视频光端机、光纤收发器生产厂家, 曾生 15013616551  QQ 1151693508
作者: huiyingzp    时间: 2013-11-13 09:39
220v的市面上基本很少吧。至少我是没有见过!
作者: xixihahafc    时间: 2013-11-13 11:15
一般都是5v1A的,市面上很多,楼主可以自己找下
作者: 作业面23    时间: 2013-11-13 17:00
5-10W
作者: pplive2000    时间: 2013-11-13 18:25
都是都小电压的,除非你是用那种稍微大点的类似交换机那种的,小的光纤收发器,电源基本的功率就是一个小的适配器,5V2A差不多。。。。
作者: sanjin0719    时间: 2013-11-20 00:10
5V2A鐨勫姛鐜囦负10W姣忎釜鍚
作者: gianttnt    时间: 2013-11-20 09:20
基本都带220V适配器
作者: 2ylink    时间: 2013-11-21 11:31
常见5V 12V,5-10W
作者: SUNJIANDANG    时间: 2013-11-22 10:32

作者: mhmzz1981    时间: 2014-3-4 10:16
学习了

作者: manxuezhulin    时间: 2014-3-4 11:58
有的 分内置 外置电源
作者: xuchen8197    时间: 2014-3-4 12:08
就现在厂家的做法,基本都带220V适配器,自己出产设备,适配器采用OEM方式,这样可以规避3C检测.促使成本降低.
作者: 作业面23    时间: 2014-3-4 16:07
xuchen8197 发表于 2014-3-4 12:08
就现在厂家的做法,基本都带220V适配器,自己出产设备,适配器采用OEM方式,这样可以规避3C检测.促使成本降低.

有些时候计算供电回路的用线要统计这些用电负荷的功率和,请教一下午马,是适配器的功率+光收发的功率还是只计算适配器的功率就行了?

还有功率因数应该怎么取?
作者: xuchen8197    时间: 2014-3-5 11:19
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-3-5 11:26 编辑
作业面23 发表于 2014-3-4 16:07
有些时候计算供电回路的用线要统计这些用电负荷的功率和,请教一下午马,是适配器的功率+光收发的功率还是 ...

粗略的计算:
      在粗略的计算情况下,因为一般我们假设每个设备的实际功率都不超出电源适配器标称功率,供电回路的的最大功率就是各适配器的标称功率总和.

    线缆(应该承受)的功率,应该大于上面计算功率的2-3倍,就是说假如计算的总设备功率是100W,选择电缆应该按200-300瓦计算,长期的满负载传输运行,会加速电缆老化,也会有系统安全问题。
     系统的供电保护也按此计算。

你提到的功率因数应该涉及到两点:
      一是适配器的功率因数,也就是强电能和弱电能的转换比,在上面说的前题下,因为你计算的是电源适配器最大标称功率,所以可以忽略不考虑。
     二是整个系统的功率因数,就是你总电源(输出)和个适配器(接收)的电能有效传输比。短距离传送线损很小,不考虑,长距离电力传输就要考虑线损。这个要计算才能确定。