千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 我设计网络监控时遵守的一些原则(大家来补充和拍砖) [打印本页]

作者: zjqzjhh    时间: 2013-10-30 21:15
标题: 我设计网络监控时遵守的一些原则(大家来补充和拍砖)
本帖最后由 zjqzjhh 于 2013-10-30 21:17 编辑

1.网络线尽量不超过100M,线芯0.48以上
2.网络带宽流量不超过45%,监控网络和其它网络分开,如需和其它网络连接,中间加路由器或网桥
3.交换机选用线速交换机
4.供电一般采用前端变压供电
5.跟强电线(220V)平行埋设时,间距不小于30CM(规范上要50,奶奶的),和380V电缆平行埋设时,间距不小于50CM
6.采用红外摄像机时,一定会在摄像机边上放一个小控制箱,把所有接头都放里面(一是为了美观,二也是因为BNC接头时间久了露在外面容易绣)
7.线缆埋设时,中间不应有接头,如果有,则把接头放在手井里(主要是电源线,我想大家不会把网线拿来接吧?)。
8.电线管埋设时,弯角不超过3个,如超过,做过线盒。

作者: 作业面23    时间: 2013-10-31 01:02
光纤不要超过90度
作者: liuct    时间: 2013-10-31 05:08
什么是线速交换机。购买时如何区分
作者: shangxiaoo    时间: 2013-10-31 08:34
不错,不错,学习一下
作者: xiaozi5897    时间: 2013-10-31 08:49
学习了
作者: gianttnt    时间: 2013-10-31 10:24
探讨一下,提提我的看法:

0.绝对不用假货,假货永远是假货,特别是埋到墙里的东东,即便可以一样用,什么时候挖出来都是你用假货的证据,那将是你被人家操纵的把柄,它会让你一辈子睡不好觉
1.网线不要超过90米,永久链路的基本要求;
2.很多大型项目不可能让你这么浪费,网络都是由网络设计工程师规划,让你报上流量分析和规划,然后给你个VLAN用;基本设计交换是要分层的;
4.集中取电和就地取电是根据不同项目而设计,需要灵活;
5.一定要紧跟规范,否则验收都是麻烦事;
6.采用端子排和配线箱接线方式,是大型项目的基本要求;
7.光缆、大对数也会下手井的,注意弯曲半径;
8.最少在第二个就做过线盒,要不然你可能要把线缆拉变形的,会伤线缆的。

作者: zlqing1234    时间: 2013-10-31 16:35
学习
作者: zlqing1234    时间: 2013-10-31 16:35
学习
作者: zjqzjhh    时间: 2013-10-31 17:40
gianttnt 发表于 2013-10-31 10:24
探讨一下,提提我的看法:

0.绝对不用假货,假货永远是假货,特别是埋到墙里的东东,即便可以一样用,什 ...

你的看法很好
作者: 悦情幽鹏    时间: 2014-2-9 13:19
用网线还用BNC头干嘛?
作者: xl81496388    时间: 2014-2-13 20:40
接线盒是个好东西啊