标题: 现在维护一个大楼的楼控系统,现在有个霍尼韦尔软件的问题!!

在通讯模块状态的页面里,有个还在工作的模块它显示的状态是“marginal”

这个怎么解决?

作者: upwlan    时间: 2013-10-21 10:06
是不是 未编程的状态??
作者: upwlan    时间: 2013-10-28 11:46
人气够低的啊………………
作者: 安弱电防    时间: 2013-11-6 22:34
懂的来呗,没接触过,支持一下
作者: upwlan    时间: 2013-11-12 09:45
我也已经搞清楚了,DDC模块停电好几个星期 结果里面下载进去的程序文件消失了才会出现这种状态显示。说白了就是处于在线、未编程状态