千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教高手 如何解决工厂监控防雷?
[打印本页]
作者:
kangpu
时间:
2013-9-3 12:12
标题:
请教高手 如何解决工厂监控防雷?
工厂做过一批摄像头 一到夏天摄像头都要遭雷劈一部分 线路长的已经出现干扰纹了 长线路是用75-5 大概是350米左右吧。现在厂方需要解决这防雷和干扰问题 ,请教高手如何解决 或者那个商家能谁提供个解决方案,谢谢 QQ 1021779166
作者:
liuct
时间:
2013-9-3 17:01
前端摄像机与支架等做绝缘 隔静电 后端可单点接地 或不接
作者:
tmstls
时间:
2013-9-3 21:45
穿铁线管
作者:
视鹰电子
时间:
2013-9-3 23:44
用二合一和三合一的 另外要注意接地 最好按要求来做接地
作者:
kangpu
时间:
2013-9-4 20:53
感谢楼上的2位
作者:
jiankongdaren
时间:
2013-9-4 23:29
我也接过这样一个厂的维修。先做绝缘,后来就基本没事了。后来厂方要求把所有电源集中到一起,方便管理。我建议加个稳压器,但厂方没装。所以说还是地点环路的问题,毕竟直击雷比较少的。至于干扰,75-5的线,350米是应该没问题的。就看怎么样的干扰了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)