标题: 电梯海康半球画面不正常!有图有真像!
故障描述:新安装设备刚三个月时间 。两部电梯出现录像实时画面如下图。初步怀疑是电梯直接取交流改直流或是前端电梯线的问题。 用工程宝测试前端摄像机图像正常。后端经光端机接到DVR上。在光端机发射前端测试图像和后端差不多,但没后端输出那么严重。我试着将光端机视频线就近接了一台摄像机,在电梯内测试光端机那边视频线传输过来的视频信号,工程宝显示有很小杂纹。请问这是什么问题?如何解决?

作者: xtpl898    时间: 2013-9-2 15:24
希望各位申出援助之手,我自己来抢个沙发,不要让贴字沉了。
作者: 监控摄像机    时间: 2013-9-2 15:47
怎么不用网络高清设备  彻底清除干扰
作者: andy104    时间: 2013-9-3 09:54
干扰      建议你买一对有源的视频抗干扰器接上试试     100多块钱    我上次也遇到了  也是电梯监控   就是接了抗干扰器解决的
作者: pybin89    时间: 2013-9-3 10:45
恩,是干扰问题;可以咨询Q1654517800
作者: kangpu    时间: 2013-9-3 11:40
电梯一般都要用视频抗干扰器
作者: jonewelly2014    时间: 2013-9-3 12:03
楼主问题解决了没
作者: teemall    时间: 2013-9-3 14:31
楼主参考下我的那个帖子   问题就出在钢丝接地了  
作者: yuwenet    时间: 2013-9-3 19:02
电梯干扰,加信号抗干扰器试试

作者: windge    时间: 2013-9-4 16:09
海康半球.用大华DVR
作者: xtpl898    时间: 2013-9-5 01:11
坛子里有高人能针对这种显象讲讲是什么原因吗?工程商就要针对某个事情要知然还要知其所以然。看来很多人跟我有相同故障。有能力的出来交流下。用以共勉。
作者: wangke963    时间: 2013-9-5 09:52
加抗干扰器
作者: 乡野粗夫    时间: 2013-9-5 10:11
是干扰问题,是不是线破皮了,与地搭一起了,注意接头地方、扎线的地方。也可增加信号增益设备解决
作者: xtpl898    时间: 2013-9-20 11:19
最近到单位办事,留心看了下。干扰没了。而且效果很好,不知道什么原因。

作者: cfliuliuqiu    时间: 2013-9-23 08:10
摄像机供电是不是就近取的电
作者: cfliuliuqiu    时间: 2013-9-23 08:13
用工程宝直接供电应该就没有干扰了,建议改变供电线路
作者: fanliangzs    时间: 2013-9-23 10:46
网络高清,抗干扰能力要强很多!
作者: anxunshi    时间: 2013-9-23 15:19
不错了,解决了
作者: dgweiye88    时间: 2013-9-23 21:56
用好的网线加双绞头绝对解决,自己以前也遇见这样问题用什么电梯专用线都市白搭,后来没有办法用双绞线,但是双绞线比较容易断,后来用TCL的解决了。
作者: xtpl898    时间: 2013-9-26 07:13
这种问题不是一直持续有的,近期去看点干扰也没了。效果很好。不清楚为什么时有时无。没有的时候是持续半月都没有了。

作者: xtpl898    时间: 2013-10-15 21:13
最近发现没有了,估计是地下车库走移动信号节点影响的。
作者: chu123    时间: 2013-10-16 14:45
加干扰器,试试看
作者: xtpl898    时间: 2013-11-6 07:34
问题未处理自己好了,还是没找到原因挺郁闷的。

作者: 青岛实创佳商务    时间: 2013-11-6 09:02
隐患依然存在,以后还会出现的,你放心

青岛监控、青岛门禁,www.qdscj.com.cn
作者: liugq87    时间: 2013-11-13 09:06
用的线质量不是很好~我拉了8个电梯摄像头,一点干扰都没有~
作者: zx142157156    时间: 2013-12-30 14:05
看到就等于学到了,谢谢大神!
作者: i8ui8    时间: 2014-1-1 09:11
一个属于电梯启动时候有干扰!!!!
作者: hikuan    时间: 2014-1-2 01:33
BNC头没做好
作者: adboss    时间: 2014-1-3 10:00
加抗干扰器试试,或者换电梯随缆,电缆破皮了,或者是屏蔽线断了很多
作者: zhoujuguang    时间: 2014-1-6 16:50
严重的强电干扰,可以用高频的电梯视频抗干扰器
作者: 以学为本    时间: 2014-1-16 19:55
电梯干扰,正常,我这个也是遇到这种情况,30多部电梯干扰,一般电梯会给无源视频转换器的,没给的话自己去网上买一对,非常有效!记住要买视频转换器!不是抗干扰器,抗干扰器没用,多少钱都没用,就买那种双绞线传输用的转换器!效果非常明显,楼主可以试一试,本人亲测,效果很神奇!