千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 垂直桥架里面必须放一根220V的强电线,大家会怎么处理? [打印本页]

作者: zj23785    时间: 2013-8-24 14:40
标题: 垂直桥架里面必须放一根220V的强电线,大家会怎么处理?
现在甲方该垂直桥架的位置,导致一根RVV2*1的220V电源线必须房间垂直桥架里面去,垂直桥架里面有光纤,有线电视的主干,可视对讲的一根网线主干,数字监控系统的一根光纤。大家说说能不能共在一起。垂直桥架大概是120米的样子,30层楼吧。我现在想了下面三个方法:1.用RVVP3*1的线代替以前的RVV2*1。
2.尽量把两类线扎在两边,桥架宽度50cm。也就是说强电线扎在左边,弱电扎在右边。
3.再不行的话就给RVVP2*1的线再套一根KBG的管子。

大家以前碰到过这种情况么,

作者: 雅虎小狼    时间: 2013-8-24 16:07
要我就套管了
作者: simplelove    时间: 2013-8-25 09:04
光纤和电源走在一起是没有关系的,其它你要看情况了,最好穿KBG
作者: lf830130    时间: 2013-8-26 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: seanbyrd800111    时间: 2013-8-26 16:28
套铁管是肯定的了,但还要每隔一段距离与桥架跨接下(接地)。
作者: yad1120    时间: 2013-8-28 20:52
其实220V像你这么近的距离影响不大,再说你这50cm桥架强弱电左右分开,间距至少可以大于20CM,已经符合强弱布线间隔距离。
作者: seanbyrd800111    时间: 2013-8-29 10:10
谁说套铁管,施工做不了的,工作十几年了从没干过活。
如果有干扰,你不用铁管用什么?什么找监理签字的,都是推脱责任,作为技术是处理问题而不是推脱。
作者: zj23785    时间: 2013-8-29 15:58
已经决定了,先不套管,垂直主干换成屏蔽超五类,电源线绑在左边,其余线缆绑在右边。套管是可以做的,就是麻烦点,强电垂直桥架里面套4根50的PE管都见过一直不知道他们这样做的原因。
作者: lf830130    时间: 2013-8-30 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gianttnt    时间: 2013-9-2 15:54
普里卡管
作者: 乡野粗夫    时间: 2013-9-5 13:02
套铁管,分开就行了,间距足够