千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
安居宝可视对讲维修问题
[打印本页]
作者:
caozhenyuan6
时间:
2013-7-29 16:15
标题:
安居宝可视对讲维修问题
我们公司做的一个小区项目,现在已过两年的质保期,可视对讲出现了一些问题,请高手解答。用的是安居宝的设备,是模拟的, 可视对讲室内机是07A款联网可视对讲,小区单元门口主机通过控制器用网线传输到监控室的管理机。小区有四栋楼。
问题:1 、个别单元门口主机呼叫管理机有图像,管理机那边的声音能传到单元门口主机,单元门口主机的声音传不到管理机那端,四栋楼每个楼都有这个情况。每栋楼有的单元没事,有的不行。最近一次的维修在几天前,出现了一个状况,维修的单元门口主机呼叫管理机,有图像有声音,过一会又不行了,时灵时不灵。
2、单元门口机传到管理机的图像卡,像定格一样,是最近才出现的。
请高手解答下,我去维修找不到原因。
[此贴子已经被作者于2013/7/29 16:15:45编辑过]
作者:
teemall
时间:
2013-7-29 16:21
典型的 接触不良 检查线路接口 氧化
作者:
caozhenyuan6
时间:
2013-7-29 16:22
图像卡怎么回事呀
作者:
lcgoal
时间:
2013-7-29 17:35
楼栋里有的单元没事说明问题就出在楼内部。对讲设备维修最方便的办法就是最好有备件可以替换,会方便很多。如果还是不行应该就是线上的毛病。
作者:
lcgoal
时间:
2013-7-29 17:40
我觉得设备上出问题的可能性比较大
作者:
雨的飞然
时间:
2013-7-29 21:27
还有一个可能,就是由于线路老化,电源供电不足
作者:
SUNJIANDANG
时间:
2013-10-27 12:13
作者:
四级未过
时间:
2014-2-6 11:30
这个问题不是我讲搞不定,房产商把弱电价格压得很低。工程商用差的电线,线断线烂,你不可能去更换全部线路吧,赶紧跳槽吧!!!!!!
作者:
小小幼稚
时间:
2014-2-26 19:37
这个问题我在一个小区也见过 他是一栋3T 呼叫中心没图像 没声音 后来我以为是总主板问题 给换了 还是这样 最后把线接头给从新弄了 就恢复正常了 一般是线路接触不良
作者:
小小幼稚
时间:
2014-2-26 19:40
还有视频线路 线路卡顿 就需要检查视频线呼中心有没有故障 检测仪器一测就知道了 要是彩条回中心不正常 那就把视频头从新整 再测 还不行就是主板接头不良 要么就是回中心线路故障了