标题: 布线里面有以下哪些线可以代替使用?
1.SYVW能否代替SYV?(摄像头到采集卡距离小于100米);</br>
2.RVV能否代替RVVP?(用于信号传输,比如门禁的读卡器、门磁,停车场的水泥岛内传输的信号);</br>
3.1平方能否代替0.75或0.5?(用于信号传输);</br>
4.6*0.75能否用三根2*1代替?(用于信号传输)。</br>

上个工程剩的RVV3*1和RVV3*1.5的线比较多,新项目能代替着用就用掉了。
作者: xyzxiandi0    时间: 2013-9-6 12:13
除停车场的之外,其它都可以。
作者: alymdonyl    时间: 2013-10-8 17:02
最近一个项目:五芯线以上全部用网线代替;报警按钮用线设计图纸0.5的两芯现场全部用的0.3;红外设计用四芯线现场用网线代替;该用屏蔽线的都用的非屏蔽。。。。其他我就不想多说了、、、、刚从事这个行业,想起都寒心、、、
作者: lf830130    时间: 2013-10-9 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HJ166    时间: 2013-11-7 16:26