千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]HIPATH3750原16外线变6外线如何改 [打印本页]
作者: ialove 时间: 2013-7-23 17:53
标题: [求助]HIPATH3750原16外线变6外线如何改
原来有16线,公司要求停了10条线,现在6线外线的情况下,能打得进,打不出去
说要换端口,可是我们没有相关的资料,望请指教
[此贴子已经被作者于2013/7/23 17:53:22编辑过]
作者: pabxman 时间: 2013-7-24 11:06
进入编程,查每条线的组号,原来编程可能分进、出组的,查到能打出线的组号,把不能打出线改为该组号,然后把停掉的线关闭。
编程地址:
17-11 中继线关闭/开启
17-12 每条中继续的组号
进入编程:*95
user name: 31994
password:31994
作者: ialove 时间: 2013-7-24 16:50
现在换了线了,出现另个问题,必须要有台电话先拔个电话,不通
其他的电话才可以打得通
作者: pabxman 时间: 2013-7-24 21:21
把拨不通的线关闭。
作者: ialove 时间: 2013-7-25 09:01
我在电话那里拿线显示的是7801,可是进了编程里面没有这个线,只有显示601
作者: civing 时间: 2013-7-25 14:39
把不用的外线端口锁上就行。
作者: ialove 时间: 2013-7-25 15:38
不用的端口已经锁定了,只是有点想不明白,我在电话机上锁的是601,但是在软件上看到的是7801