fluke如果接在poe供电的网线上会烧坏么?
[打印本页]
作者:
仰望星空2013
时间:
2013-7-22 22:43
标题:
fluke如果接在poe供电的网线上会烧坏么?
一直不明白这个问题,求高手解答
作者:
qq250041583
时间:
2013-10-24 23:32
POE有标准的POE供电和非标准的非标准的POE供电 接在标准的POE上就没有事.
标准的POE供电器内部有POE控制芯片,他在供电的之前中有一个检测的功能,当设备连接好之后,POE供电器会向网络中发送一个信号,检测网络中的IP终端是否有支持POE的受电设备,如果支持POE供电器才会给他供电,如果不支持POE供电器就不会给他供电,这就对IP终端有一个保护的作用。标准的POE供电电源其所支持的电压范围是44~56V,峰值是48V,不管是受电设备还是供电设备他的输出和输入电压都支持这个范围标准,因此只要支持标准的POE供电的其电压都可以兼容对接。
而非标准的POE供电内部这没有这个POE控制芯片,他是直接将电通过网线中的空线线对45,78来传输电源,他没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持POE他都会给他供电,如果IP终端不POE供电,就很有可能烧毁网口。非标准POE电源的电压就不一定,他可能是12V,24V或者48V,需特别注意。
作者:
nbsw
时间:
2013-10-25 13:02
fluke连接POE端口没试过,学习了
作者:
lf830130
时间:
2013-10-25 14:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
耐特通信
时间:
2013-10-25 15:06
qq250041583 发表于 2013-10-24 23:32
POE有标准的POE供电和非标准的非标准的POE供电 接在标准的POE上就没有事.
标准的POE供电器内部有POE控制 ...
有深度,
作者:
z.x
时间:
2014-5-7 17:17
会的!FLuke支持交换设备的带电测试。但是交换机出来的信号电压好像在5V一下,准确的说应该在4.85~3.8左右。POE出来的好像最高达到38V
作者:
yuhan2000cn
时间:
2014-5-11 18:30
学习一下
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)