千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: ][求助]一栋33层高的大厦监控线缆的统计方法以及如何走管? [打印本页]

作者: sanjin0719    时间: 2013-7-17 21:56
标题: ][求助]一栋33层高的大厦监控线缆的统计方法以及如何走管?
<p>是这样的,一栋写字楼,一共31层,再加上地下2层,一共33层。</p>
<p>每层要加装4个摄像头。每层的布局是个三角形连通的,每个摄像头到弱电井之间的距离大概15米左右,</p>
<p>机房在一楼中心位置,距离弱电井大概15米</p>
<p>客户要求采用SYV75-5视频线和RVV2*1.0集中供电(客户要求用0.5的我估计肯定不够),请教一下这种情况下视频线和电源线需要用多少数量呢。</p>
<p>明天要给把预算做给客户,由于之前没有做过大厦的线材预算,所以来请教大家</p>
<p>无需太精确,想知道一个大概的统计方法和大概多少米的数量。在此谢谢大家了!</p>
[此贴子已经被作者于2013/7/18 17:48:28编辑过]


作者: l442699417    时间: 2013-7-17 22:26
<p>坐等大神解决 </p>
作者: sanjin0719    时间: 2013-7-18 09:25
有木有人能解答一下啊
作者: zyz8295777    时间: 2013-7-18 09:56
<p>楼高多少例:楼高3.5M 弱电井至监控点位15M,弱电竖井到监控室30M,进屋后上设备需要10M预留2M.31层的距离 (29*3.5+15+30+10+2&nbsp; )*3 电源可以每层一跟就</p>
<p>够了 视频 线这么长的距离如果用光纤应该更合适一些</p>
作者: gene1991    时间: 2013-7-18 10:01
楼上大神 多指教
作者: sanjin0719    时间: 2013-7-18 14:52
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zyz8295777</i>在2013/7/18 9:56:00的发言:</b><br/>
<p>楼高多少例:楼高3.5M 弱电井至监控点位15M,弱电竖井到监控室30M,进屋后上设备需要10M预留2M.31层的距离 (29*3.5+15+30+10+2&nbsp; )*3 电源可以每层一跟就</p>
<p>够了 视频 线这么长的距离如果用光纤应该更合适一些</p></div>
<p>兄弟啊,感谢你的回复,不过你是不是写错了啊,一共是33层,你是29*3.5不知道对不对,另外你最后乘以3,算出来只需要475.5米啊,我一层最高的都需要差不多这么多啦,肯定公式搞错了,你再仔细看看?</p>
作者: sanjin0719    时间: 2013-7-18 17:44
<p>实际是31层中部分楼层不装,其中一共26层要装,每层要装4个头。我老老实实每一层每一层的算了一下,光视频线就要大概12000多米,电源线大概4500多米。这26层每一层都有4根视频线和一根电源线,算起来有130多根线从弱电井通过,在这种情况下,从弱电井要怎样布管呢?</p>
<p>听有经验的同行告诉我说弱电井里要用那种很粗的镀锌管,大概70多一米的,也就是光管子的费用就要上万了,</p>
<p>有木有做过类似的大厦走线的朋友,请指导我一下,谢谢了</p>
作者: xhssgz    时间: 2013-7-18 23:55
<p>没桥架吗,每层有天花板吗, 是吸顶的还是壁装的,电源集中供电,线粗,</p>
作者: peak2011    时间: 2013-7-19 08:36
130多根线缆,走弱电竖井需要用到线槽,1-10层用150*100的线槽,10-20层用100*100的线槽,20-30层用100*50的线槽;如果有天花。竖井到每层的点位可以用20的PVC管。具体的数量你需要根据你现有的图纸进行计算。另外,如果你的集中供电是220V到前端的话你还需要在竖井里单独用一个20的管给供电使用。
作者: xzero    时间: 2013-7-19 09:42
<p>1.井道里一般用一根垂直贯通桥架,每层层高算5米,再加上一楼到中心机房的,就知道桥架多少了</p>
<p>2.每层4个摄像机,15米,也就是每层60米,再加上每层到一层的楼高,视频线基本也就出来了</p>
<p>3.电源线你做预算应该和视频线一样多,实际采购时根据你的摄像机电源线使用情况适当减少</p>
作者: xzero    时间: 2013-7-19 09:45
4.每层摄像机不多,每层如果有桥架可以利用就用,适当的用点管材,当然做预算时,可以用桥架加管路也可以全用管路,看业主的承受能力了
作者: zyz8295777    时间: 2013-7-19 10:42
<p>我上面算的只是31层到机房的距离&nbsp; 从1层的顶子到31层 顶子应该是30个楼高吧 那就是上面的算错了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: sanjin0719    时间: 2013-7-21 21:05
谢谢各位朋友的解答
作者: qlkxb    时间: 2013-7-22 14:05
这个,只能每层单独估算了,这样还算比较准确。
作者: sanjin0719    时间: 2013-7-26 15:16
嗯,老老实实地一层一层加,走捷径是不准的
作者: lf830130    时间: 2013-7-26 15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: msyyc    时间: 2013-7-27 11:31
<p>看你介绍这个工程至少在十几万以上,稳妥做法首先就得让甲方把平面图给你,才能做预算,还有沟通对方是否做桥架,要求穿什么管,摄像机要求是什么,还有机房怎样设置等等。。。。。。。。。。。。</p>
作者: 微博    时间: 2013-7-29 10:09
33层,不用光纤,是不是有点风险?单纯的用视频线连接,清晰度有保障吗?玄乎。
作者: 刘逸0706    时间: 2013-7-29 11:36
可以做成网络的,这样更布线更方便,一根网线既能供电又能传输信号
作者: ckp2001    时间: 2013-8-3 09:16
用光纤吧!后期维护会比较好一点!你要坚持用同轴的话要考虑线路下坠力呀!将近120根线呢!
作者: kzylove127    时间: 2013-8-4 14:56
用光纤和光端机吧 这成本也低 施工也方便  楼主你觉得呢  




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2