紧急按钮可以接拨码地址模块吗?接线怎么接
作者: haiyan01    时间: 2013-6-30 22:34

模块接哪两根线线看说明。然后弄清楚你那模块要不要接电阻。最后再选择接常闭常开。一般不要接电阻都是接常闭。COM  NC


作者: info2012    时间: 2013-7-1 10:36

紧急按钮输出就是开关量,当然可以接地址模块了。输出有常开和常闭两种类型。

 

目前也有总线型的紧急按钮,总线拉过去接上还带就地输出功能。