千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
防雷
[打印本页]
作者:
dhxyzl
时间:
2013-6-28 15:42
标题:
防雷
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的的间隔小于0.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..
另外:
方案一:打地桩
(1)在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
(2)用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
(3)用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
(4)电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。
(5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
(6)接入信号避雷器地线和静电地线。
方案二:埋紫铜板
(1)机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
(2)把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
(3)把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
(4)测试仪测量地网阻值小于等于4Ω。
(5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
(6)接入信号避雷器地线和静电地线。
作者:
eie1992
时间:
2013-7-1 08:27
什么系统的防雷接地?
从两个方案
:(6)接入信号避雷器地线和静电地线,
有点像弱电机房的防雷接地。
问题:是什么“信号避雷器”?主机是否直接接地?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2