千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教方案可行性
[打印本页]
作者:
gxa8397
时间:
2013-6-21 17:07
标题:
请教方案可行性
地点:酒店 具体现场:7层楼,7楼装两个摄像机、三楼装两个摄像机、一楼装一个摄像机 后端:显示器,DVR或NVR 因为是酒店,所以客户要求我们布线不能破坏酒店的完整性,而且光是7层楼高,做模拟的布线很有难度。 目前一个是想用无线WIFI网络摄像机,但又怕这样子不稳定。另一个则是用电力猫(网络信号转220V强电再转网络信号),但这个没用过又觉得不太靠谱。 请教下论坛的大神在不方便布线的情况下但有哪些办法啊?
作者:
zwjss521
时间:
2013-6-22 15:32
7层楼高就不布线了?那人家几十层高的怎么办呢
作者:
sasxcctv
时间:
2013-6-22 16:02
酒店也吊顶吧?往吊顶上走线呀,再把线甩到外墙到一楼,不就可以了。
作者:
fanliangzs
时间:
2013-6-24 12:45
可以装wifi摄像机,只是每层需要wifi路由器汇聚到监控室!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2