标题: 网线的屏蔽层如何包
如题:网线的屏蔽层在包覆的时候怎么包会对线的数据影响小一点,我们相同的工艺,相同的线,带了屏蔽的和没有带屏蔽的数据差距很大,非屏蔽的数据高一些,屏蔽的低。跳线也是一样,非屏蔽的测试可以通过,屏蔽的测试不能通过。这是为什么,青大虾指点。如何改进提高屏蔽线,铝箔的厚度多少适宜,铝箔如何包覆数据搞一些?
不是布线,我们是自己生产网线,例如多次抽样后,非屏蔽的六类网线永久链路测试能达到6dB,但是屏蔽的六类网线永久链路只有2dB,有时甚至是负值,,当然这个屏蔽的六类网线我用UTP模式测试也是一样了(低于3dB或负值),这是为什么,工艺相同,,就是多了一个屏蔽层,数据变化这么大。这个屏蔽层工艺该怎么改进才能有效的降低这个差距
[此贴子已经被作者于2013/6/25 16:39:55编辑过]
作者: liutongxin 时间: 2013-6-19 15:30
怎么没有人回答呢
作者: gianttnt 时间: 2013-6-19 16:48
屏蔽层需要可靠、连续接地,单独连接IE,不要接PE。
作者: liutongxin 时间: 2013-6-20 10:36
不是说安装时候的问题,是屏蔽网线生产的时候该怎么注意,本来非屏蔽的数据较高,加了屏蔽铝箔后,数据低了很多,这是为什么
作者: 汉阳造 时间: 2013-6-23 22:23
这没办法,有所抵消,改变不了,因为屏蔽线是为了用了有电磁干扰的地方的,没办法真没办法改
作者: lf830130 时间: 2013-6-24 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 仰望星空2013 时间: 2013-6-24 11:37
<p>楼主,你遇到非屏蔽的线与屏蔽线相比,信号差了多少</p>
作者: DITEN 时间: 2013-6-24 14:19
求高人指点
作者: liutongxin 时间: 2013-6-25 16:40
不是布线,我们是自己生产网线,例如多次抽样后,非屏蔽的六类网线永久链路测试能达到6dB,但是屏蔽的六类网线永久链路只有2dB,有时甚至是负值,,当然这个屏蔽的六类网线我用UTP模式测试也是一样了(低于3dB或负值),这是为什么,工艺相同,,就是多了一个屏蔽层,数据变化这么大。这个屏蔽层工艺该怎么改进才能有效的降低这个差距
作者: liutongxin 时间: 2013-6-27 12:02
没人么、。、??
作者: gianttnt 时间: 2013-6-28 13:27
本人认为:加了屏蔽层后,会使得串扰场的线被反压回来,造成密度加大,从而造成crosstalk强度相对增加。这就是原因!十字架的结构和材料选择应该改进。 <br/>另外,有的产品进行对对屏蔽,其作用也就是优化这方面的性能。
[此贴子已经被作者于2013/6/28 13:35:26编辑过]
作者: wangdli1984 时间: 2013-7-7 17:46
<p>有点难度</p>
作者: panpan7270 时间: 2013-7-7 17:49
相互抵消了
作者: lystarcrab 时间: 2013-7-7 21:08
难,装了很多屏蔽机柜,头大
作者: liutongxin 时间: 2013-7-9 15:07
不是屏蔽层铝箔的原因么??这个十字架该怎么改进呢?另外如果不该其他的,就在铝箔及其包覆的工艺上下功夫可有改进的方法
作者: gianttnt 时间: 2013-7-9 15:47
加了屏蔽层后,屏蔽层铝箔照样会使得串扰场(磁场/电场)的场线密度发生变化(铝跟铁都一样是金属,只是磁导率不一样罢了),从而造成crosstalk强度相对增加。十字骨架在线缆中的结构是螺旋结构,这种螺旋的上升角度也是很有讲究的。具体的要细化分析,既然你是做这个专业的,你应该模拟这两种场线的叠加环境进行计算,做出理想模型。这样才能有理论上的改进依据。给你这个思路去做。光这样想是没用的!
[此贴子已经被作者于2013/7/9 15:47:40编辑过]
作者: b54419689 时间: 2013-7-10 09:58
学习了 学习了
作者: liutongxin 时间: 2013-7-10 14:09
十字架的螺旋上升是和网线的成缆节距是一样的吧?我们的成缆节距是90,另外,四对线的绞距分别是:橙9.16,兰15.96,绿13.27,棕10.04(成缆过后用尺子量节距变化为大约:橙8.6,绿12.4,兰13.3,棕9.1)导体直径0.56。绝缘外径1.04,铝箔厚度0.07.地线是0.4的镀锡铜,护套厚度0.8.按照这个做出来的线90米用fluke测试不能通过,剪到60米都还是不能通过(next),甚至到13米都不行,总是显示36-78失败。我把测试报告传上了,帮看看这是为什么[attach]58536[/attach]<br/>[attach]58537[/attach]<br/>[attach]58538[/attach]<br/>[attach]58539[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2013/7/10 14:19:16编辑过]
作者: lla99 时间: 2013-7-29 15:03
<p>屏蔽水晶头或模块做好后接地了吗???光屏蔽不做接地或压根没有地线。。呵呵。。。</p>