作者: qiqiwukong    时间: 2013-5-30 08:16
标题: 小工程用集中电源 请教线径配置
[attach]58379[/attach]

作者: qiqiwukong    时间: 2013-5-30 08:21
共22个点,摄像头电压为12V,摄像头红外全开最大功率为8.8W,不开时为3.3W,以前做都是0.5线径一个探头一根电源线,偶尔带两个头,现在在这么小地方,如果一个点一根电源线得多排管子,所以想请教下分两路线走的话(红色为走线),线径该用多大最合理,从哪到哪该用多大线径最合适,还有用30A的集中电源绰绰有余了吧
作者: meizhouhu112    时间: 2013-5-30 08:40
电源功率有点不够
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-5-30 08:53
用集中供电方式省钱吗?怎么都喜欢用集中供电呢?集中供电方式对红外摄像机来说隐患有点多吧
作者: qq3205202    时间: 2013-5-30 10:20
摄像机多了点,采用集中供电不好.,
作者: zwjss521    时间: 2013-5-30 11:59
集中供电后面出问题的多。一根220拉到前端,再接开关电源吧!
作者: 阿苍    时间: 2013-5-30 14:13

要想省线省人工,可以分2路220送到前端,单独布管,前端转12V,不过建议用2个20A的开关电源,貌似现在国内的好多电源都虚标的


作者: guking    时间: 2013-5-30 16:21

建议合用2X1.5国标电源线。。。。


作者: fanliangzs    时间: 2013-5-30 16:27

楼上的,有什么隐患?不懂别乱讲,功率够的话,放心大胆使用!


作者: guking    时间: 2013-5-31 22:15

你的意思是功率夠,随便什么线径都无所谓了?


作者: tdr333    时间: 2013-5-31 23:56
如果是大功率的摄影机,最好不要集中供电
作者: zyl331364501    时间: 2013-6-2 08:58
我以为我自己画图够粗糙的了,现在看来还挺好的,呵呵,集中供电比前端供电安全。摄像头和主机距离近的时候是最好的选则,跑12V比220V安全,就这么简单
作者: pw1986sf    时间: 2013-6-2 11:23

集中供电,要是电源坏了,不能变压的话,一次性会烧掉所有的摄像头不?

因为我们这做过LED屏,也是集中供电,十块小屏一次性全部烧坏!!!


作者: whd0o5    时间: 2013-6-2 16:14
都用了2*1.5的线了 还省个屁钱 用集中供电啊 ! 直接前端接独立供电了
作者: gev8301    时间: 2013-6-3 09:56

要想省工省时,用网络摄像机+PoE

 


作者: 华谊网络    时间: 2013-6-3 14:17
哈哈 楼上回复真精彩,我喜欢用集中供电因为这样安全且售后方便。但超过了距离肯定要上独立供电这是无可厚非,再者接的摄像机多了线要用粗点1.5是最起码。13楼的说遇到坏屏现象只能说你所用的电源质量不稳定而造成的。不能一概而论。
作者: 邪龙    时间: 2013-6-4 15:16
多大的电源够? 一个摄像头8.8W,8.8W/12V=0.73A,*22个摄像头,共需要16.06A。你30A电源理论上够了。 该用多粗的线? 这个算起来比较复杂,按你最长边算,60来m,按这边11个头都在末端来算(极限情况),你需要8A的电流,我给你算了下,6平方的电源线到60米之后电压也只有9.2V了,这也就是楼上大部分建议220过去的原因。当然你不是11个摄像头都在最远端,我估计3平方的线可能够了。1.5的线,白天应该没问题 ,晚上红外全开,嘿嘿。 话说我感觉这么多红外摄像头这么密集,晚上效果应该杠杠的吧?
作者: mattz    时间: 2013-6-5 11:29
220到前端比较稳定一点,前端用125底盒或者去买专用的pvc电源盒把线头和变压器都收纳进去,安全问题也不太存在。前端220v到变压器的位置用对接插头,方便检修维护
作者: yqs9001080    时间: 2013-6-5 22:23
12v20A 2台 11路用1台 你的线路不长 0.5线 可以了 全铜好线 不要铜包铁