千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 闲言碎语我不多说,说一说网络监控真坑爹!!! [打印本页]

作者: 懒兵教练    时间: 2013-5-25 21:00
标题: 闲言碎语我不多说,说一说网络监控真坑爹!!!

 

网络摄像机到底有多不稳定?腿都跑断了!

一   产品:HK                     前端       网络摄像机4种型号(百万高清)。

                                      中间      非屏蔽网线加8口POE交换机(超出7路摄像机的用2台交换机级联)网线套的钢管。

                                      后端       NVR+显示器还有UPS。

二   场地                           几十个分散的地点有城市有乡镇也有农村(室内室外都有)

三   工程进度                      12年7月完工至今基本没有离开过工地,而且看不到能离开的希望。

四  原因                            网络监控几乎天天有故障,最主要的就是不稳定。体现在视频信号丢失 。

几乎每天都有保修,每次保修就得去,去了一看就是没视频信号。然后我神速的登陆进去,搜索设备-添加设备。OK!问题解决。第二天问题又来了,还是同样的问题(不见得是同一个地方,不一定还是原来的某一个摄像机,也许原来一个没有信号现在一片没有信号)。

经过1年的努力工作,总结如下

   1  交换机故障

   2  水晶头故障

   3  摄像机本身故障 

能解决的都解决了,问题还是一样的多!不过厂家每次都说不是设备的问题,一次次地更新软件,一次次的解决不了问题。我愁啊!网络监控难道真就这么脆弱?   到底有没有一种办法能让我彻底解脱!!!我在线等。。。


作者: jiaman0611    时间: 2013-5-25 22:08
我也是做工程的,说实话,对于网络摄像机,我一直在观望,除非客户强烈要求,还是以模拟为主,碰到个别固执的客户,我倒是宁可不做。我也知道网络监控大势所趋,但是总觉得技术还不是很完善。
作者: 眼镜蛇之王    时间: 2013-5-25 22:15
做了几个小活 出了多少有点卡 基本还何以
作者: maya03    时间: 2013-5-26 08:49
有可能是设备本身的问题,包括摄像机、交换机、线材等,还有会不会是技术上的问题,或者选型不对
你如果能把具体的方案和产品型号这些发出来,可以让论坛的高手分析下,至少可以让论坛的网友避免同样的问题发生

不过高清是大势所趋

作者: 苏小丰    时间: 2013-5-26 08:55
没这么复杂吧?我们公司做很多了30个点 50个点都没什么问题,主要是设备 和线材要选好。
作者: 懒兵教练    时间: 2013-5-26 09:15
以下是引用苏小丰在2013/5/26 8:55:00的发言:
没这么复杂吧?我们公司做很多了30个点 50个点都没什么问题,主要是设备 和线材要选好。

你做的点还是太少,我这都几千个点的,设备线材都是国产顶级品牌,何况套管了,而且距离都很近,几十米到百米左右。不怕出问题,就怕有问题不知道怎么解决,厂家都说不出个123,我们只能耗着啊!


作者: 安防监控菜鸟    时间: 2013-5-26 10:50

遇到无法彻底根除的 ,就是悲剧了..


作者: wolfblood    时间: 2013-5-26 11:05

三   工程进度                      12年7月完工至今基本没有离开过工地,而且看不到能离开的希望。

 ????

 

品牌HK???

 

12年下半年HK的NVR带死循环的BUG还有其他问题,无法升级解决,每隔约2个星期左右必须人工维护一次,否则就瘫痪--重庆某专做银行项目的公司的诉苦。。

 

如果也是同一批,恭喜了,,,


作者: 目耳    时间: 2013-5-26 14:53
用的是HK项目机还是渠道机,个人感觉是POE惹的祸。要不做个试验,某个加油站全部采用前端供电试试。仅供参考
作者: qiuning123    时间: 2013-5-27 13:50
POE有的厂家也不太行的,价格如果不是特别在意的话宁愿少赚点也最好选择大品牌的IPC等,不然后期维护多了实际更花钱。
作者: 百花百合    时间: 2013-5-27 14:01
以下是引用wolfblood在2013/5/26 11:05:00的发言:

如果是的话  那你就惨惨的了


作者: xtiaaa    时间: 2013-5-27 15:16
HK的NVR这么弱,其它哪个好
作者: noken    时间: 2013-5-27 15:19
尽量不要用POE,我们11年做了个12个点的治安监控最远的1公里,走光缆,220V到探头跟前,到现在没有出过问题,但是用的不是HK,是深圳的那个品牌
作者: xie890211    时间: 2013-5-27 16:59
网络机画面是好,就是稳定性现在还不够成熟啊!
作者: zhxphappy8    时间: 2013-5-27 17:45

我公司做的全网络的变电站项目,效果不错啊,很稳定的


作者: csker    时间: 2013-5-27 18:05
越简单的系统越稳定,除非必要尽量不要集成其他功能。POE不稳定因素太多,高清摄像机对供电要求比模拟的高很多。网络高清系统硬件设备的发展已经超过了软件的发展,缺少好的软件。
作者: bhjjxls    时间: 2013-5-27 22:57
poe换成单独供电看看
作者: dmsszy    时间: 2013-5-27 23:14

选个好产品 网络监控很简单,现在产品,技术都是成熟的;主要性价比

 

 

Signing------------------------------------------------------

产品:网络枪机、网络半球、网络球机、NVR、解码矩阵、软件定制

http://www.szdmss.com

24H热线:13824361870(Q:1229293092)


作者: 易家杰少    时间: 2013-5-28 08:38
选用好点牌子吧! POE供电存在太多不稳定性 换成传统供电吧!·
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-5-28 09:45
网络高清还处于发展摸索阶段,软件更新较快,所以稳定性肯定不会太好,因此建议工程中慎重选择。
作者: 懒兵教练    时间: 2013-5-28 10:31
消息可靠不?到底有没有办法彻底解决?能否透露一下你说的这个银行项目的同行信息,请教一下真经!???


作者: 懒兵教练    时间: 2013-5-28 10:37
同样的项目在外地也做过,规模差不多,但是故障率远远低于本项目最郁闷的是所有产品都是一样的!!!只是所用时间不同。所以我对此很是郁闷!!!求解!!!
作者: 缘水夏夕    时间: 2013-5-28 12:50

我前年给一个工地做现场监控,那环境应该算很差了吧,到工程结束,2年半时间11个点就坏了2个点,期间移动了点位,全球眼还装到塔吊上面,项目经理高兴的不得了,夏天坐在活动房办公室吹空调也能看到施工现场。。


作者: gev8301    时间: 2013-5-28 13:11
出现这种现象,基本上都是NVR的问题
作者: 一捧黄土    时间: 2013-5-28 13:21
我也干好几些高清的活儿了 没怎么出过问题 做网络高清整体的工艺环节狠重要 类似水晶头线材距离长短之类的最基本的问题注意到位了很少会出问题的 当然 产品很重要 个人不推荐海康和大华这类品牌 技术达不到
作者: 懒兵教练    时间: 2013-5-28 19:17
以下是引用一捧黄土在2013/5/28 13:21:00的发言:
我也干好几些高清的活儿了 没怎么出过问题 做网络高清整体的工艺环节狠重要 类似水晶头线材距离长短之类的最基本的问题注意到位了很少会出问题的 当然 产品很重要 个人不推荐海康和大华这类品牌
请问你一般用什么牌子的?给推荐一下行不?以后也好多个心眼......
作者: lingbiao90    时间: 2013-5-28 20:27

基本都还行,待时间的考验


作者: 俩个八    时间: 2013-5-28 21:10
网络的没有你说的这么错,第一看你产品厂家这一块怎么样,如果你一味便宜,估计就是你现在的效果,第二,工程经验,交换机上你得保证,不能用交换能力太差的,第三,你的方案这一块是否合理,配制这一块是否合理,可以加我QQ沟通一下 QQ:1628632816
作者: 587138    时间: 2013-5-29 10:59

受教了,一直观望中


作者: wl213    时间: 2013-5-29 11:06
高清网络监控 已经很成熟 要选择好产品 软件  不建议监控设备用POE供电 原因很简单
作者: 无线传输    时间: 2013-5-29 11:08
路过学习学习。
作者: swaine    时间: 2013-5-29 15:45
网络机正处于发展阶段,观望下再说。
作者: 监控摄象机    时间: 2013-5-29 16:21
以下是引用易家杰少在2013/5/28 8:38:00的发言:
选用好点牌子吧! POE供电存在太多不稳定性 换成传统供电吧!·

确实!!!
作者: shaohui170    时间: 2013-5-29 16:51
以下是引用懒兵教练在2013/5/26 9:15:00的发言:

你做的点还是太少,我这都几千个点的,设备线材都是国产顶级品牌,何况套管了,而且距离都很近,几十米到百米左右。不怕出问题,就怕有问题不知道怎么解决,厂家都说不出个123,我们只能耗着

还要看你用什么型号的产品,HK网络产品从几百到几万都有,性能当然也是天差地别。如果下次用低端货,建议还是找国内小厂吧,花同样的钱可以买到更好的机器。
作者: 懒兵教练    时间: 2013-5-29 22:53
以下是引用shaohui170在2013/5/29 16:51:00的发言:
还要看你用什么型号的产品,HK网络产品从几百到几万都有,性能当然也是天差地别。如果下次用低端货,建议还是找国内小厂吧,花同样的钱可以买到更好的机器。

这次的设备都是客户指定的,不过下次可真得擦亮眼睛啊。


作者: zyl331364501    时间: 2013-5-30 10:18

我也是做监控的! 自从给客户安装了高清以后!我们的售后部门就开始超忙啊! 不稳定!

 


作者: qq3205202    时间: 2013-5-30 10:34
既然高清都这么不好,以后有这类的项目就介绍下吧...哈哈. 楼主的可能是硬盘录像机的负荷问题或者是POE交换机负荷.
作者: zhuojie89    时间: 2013-5-30 11:08

又学了点经验

 

 


作者: liuqi6707    时间: 2013-5-30 11:41
我们这有个12个点的网络监控 前端用的是深圳某品牌的720P 摄像机 后端是海康8816H-ST的NVR 现在总有2到3个摄像机图像特别模糊 据技术观察是当图像不清晰时主流码 码率自动降到和子流码一样
作者: zxc15830691203    时间: 2013-5-30 13:11
不会吧 我做的网络的没这么多事情呀. 是不是设备太低端了 我们公司大部分都是网络的呀,高清也有一部分,但没这么麻烦
作者: 诺亚安防    时间: 2013-6-1 09:20
室外用POE供电,还是不太好呀
作者: 我一直在努力    时间: 2013-6-1 11:37
希望楼主解决了说下
作者: jmk232    时间: 2013-6-3 10:45
高清模拟观望积累经验中。
作者: 666love    时间: 2013-6-10 22:24
哈哈!能接这么大的单应该是经验丰富的公司才对啊,怎么这么小的现象也解决不了?海康设备我敢保证质量没有问题!
作者: 93961615    时间: 2013-6-11 22:24
用POE 没问题啊,交换机用的华为 烽火 趋势 ,还有单独POE模块,都没什么问题,远的百米。比较问题!
作者: weiyajun1766    时间: 2013-6-11 23:12
监控网络试试不要和其它在一个网里,我这里网络就是在一个网里,常常是客户自己乱接设备,搞到网络瘫痪。
作者: bbq03    时间: 2013-6-13 19:14

感觉还是系统规模不小 建议采用独立供电 交换机网络要整体规划,级联数控制在三级内


作者: asyh1998    时间: 2013-6-13 20:28
我们目前做的百万高清工程,虽然点不多,但全部都是前端供电,用的是杂牌网络摄像机,从来没有用过HK DH 的,时间最长的已经有1年半了,非常稳定。从来没有无故丢失设备的问题。
作者: canxixi    时间: 2013-6-14 17:03

1、poe

2、交换机、交换机级联

 

楼主一年努力工作的总结来看,你只能做做模拟!


作者: 怒涛万里    时间: 2013-6-15 17:54
这个说的非常在理  同感
作者: 怒涛万里    时间: 2013-6-15 17:55
同意
作者: yfxt    时间: 2013-6-16 09:25
软件问题吧,还有干扰也影响很大的。。。网络视频监控:入门易、精通难,结构简单、技术繁琐。
作者: kaige4891    时间: 2013-6-20 09:21

哥啊,你这个交换机不靠谱啊,你光弄个接入层交换机,再搞个核心交换机,注意广播风暴的问题。  建议你学习一下网络知识! 不是产品不行

而是你的网络构架太有问题了

[此贴子已经被作者于2013/6/20 9:22:08编辑过]

作者: xffyll    时间: 2013-6-20 09:24
建议还是选用大点的品牌,网络监控目前市场整体水平参差不齐。
作者: daguoheng    时间: 2013-6-22 13:29
我们这有个12个点的网络监控 前端用的是深圳某品牌的720P 摄像机 后端是海康8816H-ST的NVR 现在总有2到3个摄像机图像特别模糊 据技术观察是当图像不清晰时主流码 码率自动降到和子流码一样 最好用同一品牌,不同厂家涉及到兼容问题。这也算品牌的自我保护的一种手段吧,哪怕都是ONVIF接入的。
作者: fanxing68381    时间: 2013-6-22 21:27
楼下知道不?
作者: qqyspgj    时间: 2013-6-22 22:46
我这主要是前端网络机设备死机,断电重启就好,比较郁闷
作者: SZEVEREST    时间: 2013-6-22 22:49

我这几天,头也大着,问题刚发了贴。

 

但我在广州一个小区做的,30几个高清,都没问题。


作者: lupchao521    时间: 2013-6-23 08:24
比较悲催啊
作者: bbq03    时间: 2013-6-23 16:15

看来网络高清的稳定性还是有待加强哦

现在一般还是模拟的系统施工

比较少接触到网络高清

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2