千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教个关于电梯干扰的问题 [打印本页]

作者: cbr600    时间: 2013-5-21 13:00
标题: 请教个关于电梯干扰的问题
3台电梯,电梯不运行时画面干净稳定,一开启后就会不停闪烁,有时候还黑屏,换电梯线、换抗干扰器、摄象机和轿箱绝缘隔离、用12V干净电源独立供电等方式都用了,一直解决不了问题,(线是钢丝电梯专用抗干扰线),请教各位大神谁碰到过这样的情况,如有的话请指点下,先谢了!
[此贴子已经被作者于2013/5/21 20:36:25编辑过]


作者: lindaice    时间: 2013-5-21 13:08
没碰到过哦。。运行起来就有问题,应该是线材抗干扰问题吧?

作者: 无线传输    时间: 2013-5-21 16:25
下次改用网桥吧,效果好
作者: cbr600    时间: 2013-5-21 20:39
电梯井是强干扰区域,用无线估计行不通
作者: 黄志斌    时间: 2014-8-13 16:40
采用抗干扰器