96编75-5视频线传600米有没有问题?有人做过吗?96编75-5视频线到底能传输信号有多远?请大家评论一下。
作者: eie1992 时间: 2013-5-10 12:40
能说明对图像的质量要求吗?差到什么程度你还能接受?
作者: muquan 时间: 2013-5-13 15:49
没有做高那么远,2-300米没有问题。
作者: z2889088 时间: 2013-5-13 16:05
多少编?
作者: sc光纤熔接 时间: 2013-5-13 17:57
原则上75-5控制在400米内吧!看你线材和主观图像质量要求
作者: 爱咋咋地X 时间: 2013-5-14 10:33
600米没做过500米做过 要用信号放大器抗干扰器了
作者: liudianyg 时间: 2013-5-14 14:27
直接上600米太悬了,用光端机
作者: ppkkpp 时间: 2013-5-16 11:06
学习了,新手学习中~
作者: anweiauto 时间: 2013-5-16 15:23
着个看环境,第2,124编以上应该可以传到,就是高清的话传不了
作者: jiangbo868 时间: 2013-5-16 17:12
这种问题还是不问的好 每个厂家线材都有差异 最好的办法 到线缆供应商哪里去测 看图像的色彩还原能不能接受
作者: linsme 时间: 2013-5-16 21:43
你弄三盘线接一下不就知道什么样了
好线应该是没有问题的 我用128编做过800多米
作者: klgdf1986 时间: 2013-5-16 22:14
都1里多路了,建议使用光纤+光端机。
作者: liu89918208 时间: 2013-5-16 22:59
以下是引用爱咋咋地X在2013/5/14 10:33:00的发言:
600米没做过500米做过 要用信号放大器抗干扰
顶一个 500米我也用过 加以上东西 效果勉强可以接受
作者: jimmydlin 时间: 2013-5-17 10:11
传不了这么远吧
作者: yefei1888 时间: 2013-5-17 10:41
最远做过750米,图像很糊
作者: jiaoyuanzhixing 时间: 2013-5-18 14:13
还是光端机吧!这个靠谱!
作者: zhxphappy8 时间: 2013-5-18 14:30
太远了,会影响效果的
作者: 13587862470y 时间: 2013-5-18 15:28
这么远,至少要用75-7视频线
作者: xeedons1 时间: 2013-5-20 16:22
最多最多500米吧
作者: qiuning123 时间: 2013-5-23 09:31
75-5 128编用过最远的500米没啥问题,图像很清楚。
作者: 百撕布得骑姐 时间: 2013-5-25 11:27
我装监控,超过了150米我就用光端机了。视频线参差不齐的 还是算了吧,买到破逼广东线 会哭起来!~~~
作者: gaopo13975 时间: 2013-5-25 16:58
如果条件允许的话建议用光纤,视频线接点太多,以后维修会很麻烦。
作者: gaopo13975 时间: 2013-5-25 16:59
再加上管材什么的,也差不多是光纤的价格了
作者: lilong741000 时间: 2013-5-27 15:31
我也建议用128编的