千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 交换机 [打印本页]

作者: 信和电子    时间: 2013-5-9 21:00
标题: 交换机
11个高清130万像素的,用一个16口的百兆交换机可以不
作者: gev8301    时间: 2013-5-9 21:59

可以

 


作者: 俩个八    时间: 2013-5-10 14:38
恩是的, ,楼上的说的是的,,11个机器不要用太差的交换机,要不然,工程不稳定,可以加我QQ :1628632816
作者: muquan    时间: 2013-5-13 16:31
最好用16口千兆的交换机。
作者: sc光纤熔接    时间: 2013-5-13 17:56
你可以这样看,11路4兆流量去存储,还有11路视频可能需要供监控显示,还有人可能需要回放。。。。。。。。所以最好有一两个千兆口
作者: yp29722    时间: 2013-5-15 19:46
这个要计算交换机背板带宽是否满足
作者: yefei1888    时间: 2013-5-17 10:47
够用了
作者: 袁泉    时间: 2013-5-17 20:19
学习。
作者: 视鹰电子    时间: 2013-5-17 21:04
最好有一个千兆口
作者: 信和电子    时间: 2013-5-27 12:42

谢谢各位的答复, 发帖心情 Post By:2013/5/15 19:46:00 [只看该作者]

这个要计算交换机背板带宽是否满足

怎么样计算交换 机背板带宽?


作者: qiuning123    时间: 2013-5-27 13:32

如何计算的我也不是很清楚,请哪位比较专业的给出答案吧。谈谈自己的想法,供参考:

1.  当交换机所有端口容量乘以端口数量和的2倍小于背板带宽时,能实现全双工无阻塞交换,证明了交换机具有发挥最大数据交换性能的条件,计算比如16路2m码流的IPC,单码流的情况是16*2=32M,其中一个交换机端口接服务器,这个端口跑32M码流没问题,这是理论值,正常情况下,这种方法最好按照100*0.8=80M>32M理论情况下就可以的。

2.如果不能满足条件一,则需要按照背板带宽来算,同样的方法计算出可以带多少路。

实际上我感觉吞吐量,帧丢失率,BTB,延迟都会影响交换机可带IPC数量,只是我就不太清楚哪些是应该最先考虑的了。


作者: xtiaaa    时间: 2013-5-27 15:19
学习学习了
作者: noken    时间: 2013-5-27 15:21
最好用个16口千兆的吧,用百兆不稳定,我前几天一个工程8个IPC用了一个百兆16口,老是丢信号
作者: gaopo13975    时间: 2013-5-27 16:01
保险来说还是用千兆的




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2