经常看到有人问网络监控中交换机的选择问题,发个帖子来挣点分。

网络监控必须考虑交换机的性能,主要二个方面:
1)背板带宽:所有端口容量 X 端口数量之和的2 倍应该小于背板带宽,只有这个时候才可实现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。例如:一台CISCO2960 最多可以提供2个千兆端口和24 个百兆口的交换机,背板带宽标称是8.8G,实际是:(1G×2+24×0.1G)× 2 =8.8G,也就是说标称的背板带宽符合无阻塞全双工交换。
2)吞吐量:满配置GE 端口数×1.488Mpps+满配置FE 端口数×0.1488Mpps,其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps,对于百兆端口的理论吞吐量为0.1488Mpps,例如,一台CISCO 2960是最多可以提供2个千兆端口和24个百兆口的交换机,标称吞吐量为6.6Mpps,其满配置吞吐量理论应达到 2×1.488Mpps +24 × 0.14881Mpps = 2.976Mpps + 3.5712Mpps = 6.5472Mpps,只有大于或等于这个值才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。从标称情况和理论情况上看已经达到并超过了理论吞吐量6.547Mpps,那么用户有理由认为该交换机采用的是无阻塞交换结构设计。

问题来了:市面上常见的小品牌交换机,如果只看参数,都是达标的。那为什么不能满载运行呢?

因为背板带宽是可以相信厂家的宣传的,可吞吐量是无法相信厂家的宣传的,因为后者是个设计值,测试很困难的并且意义不是很大。如果交换机提供的性能不能满足在这个网络上的应用就会出现数据传输延迟,对于实时传输的音视频流就会出现跳帧、破音等状况。

所以大规模IP监控工程中,还是要选择大品牌的产品才可靠。即使这样,最好也不要按满载来设计。


作者: lj706    时间: 2013-5-7 18:30
不错,学习拉!
作者: sc光纤熔接    时间: 2013-5-7 18:42
好东西!
作者: wellgood    时间: 2013-5-7 21:11

很不错!!学习

 


作者: gev8301    时间: 2013-5-7 21:38
很不错!!学习
作者: kk927    时间: 2013-5-13 11:57
不错,学习了
作者: gogogo3d    时间: 2013-5-13 13:04
来来,学习了,谢谢
作者: l236037460    时间: 2013-5-13 15:51

菜鸟,还是没看懂哈,估计就是要多富余一些带宽


作者: sc光纤熔接    时间: 2013-5-13 18:02
补充一点,算算带宽时要加倍,因为存储码流是固定的,但是还有实时监控以及临时浏览回放啥的,起码算2倍才行。
作者: wanglong6594668    时间: 2013-5-14 12:10
有用!谢楼主!
作者: xiaojing0922    时间: 2013-5-14 18:00
学习了!!
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-5-15 10:17
学会了,谢谢
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-5-15 10:54
华为华三思科的交换机背板带宽和包转发率为什么比计算值大很多呢?求解释
作者: chengang1004    时间: 2013-5-15 11:35
原来两倍的意思是那样哦,这个懂了。
作者: granado    时间: 2013-5-17 13:18
好,回帖看一看
作者: lc187100670    时间: 2013-5-17 14:16
绝对好东西,楼主辛苦~
作者: 袁泉    时间: 2013-5-17 20:17
学习中。
作者: skyelf    时间: 2013-5-20 23:38
学习了,谢谢楼主!
作者: xy82475    时间: 2013-5-21 11:03
很实际,学习了,顶一个
作者: xuhb5010    时间: 2013-5-21 13:20
学习了!!!
作者: klgdf1986    时间: 2013-5-21 15:10
路过,学习了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2