我有一个小工程,9个摄像头,全部用的是点阵的摄像头,都是双灯,距离不长,最长的地方也就五十米左右,可不可以用集中供电的方法,如果可以,要用多大的开关电源?

[此贴子已经被作者于2013/5/4 9:56:55编辑过]

作者: linziluck    时间: 2013-5-4 09:21
还是前段供电比较省事
作者: 电白监控安装    时间: 2013-5-4 09:33
可以啊 但是不建议长距离
作者: wlp1688    时间: 2013-5-4 13:13
20A左右的集中电源可以,但距离不要太长
作者: gev8301    时间: 2013-5-4 13:50

找个中间点,集中供电出问题了不太方便查找


作者: whd0o5    时间: 2013-5-4 14:22
不可以 !自找麻烦哦
作者: zhxphappy8    时间: 2013-5-4 15:45
可以的,不过出问题了查找麻烦,建议使用前端供电
作者: maya03    时间: 2013-5-4 22:17
其实是可以的,就是你要计算好衰减。不过万一计算错误的话,就要从头来了
一般还是建议前端供电


作者: 网络红外球    时间: 2013-5-4 23:10
每台灯开时 电流大约是 1A, 若集中供电,就用很粗的线走线, 太细的阻抗大,  建议还是不要用集中供电, 交流24V的可以考虑
作者: facula    时间: 2013-5-5 12:33
可以,搞个12V30A的,就没问题的了
作者: 苏小丰    时间: 2013-5-6 17:23
最好不要搞,点阵的这个电压的衰减很厉害,我弄过药厂的仓库不让走220,集中供电的30米的那个一开红外就白屏........最后又加的集中供电分留下才好的
作者: dmsszy    时间: 2013-5-6 21:32

采用集中供电,要先实际测量一下1台机器的实际功率(IR开启),在算下线路损耗;保证到机器的电压电流,就可以;

市场上灯的质量说不好,2颗灯,质量好点的,电流在500-600毫安,差的搞不好要1安了,有很大的发热量,极易衰减;

 

听说市场上灯板的底座,居然有出现铁的了;之前怎么最少也是铜的;

 

Signing------------------------------------------------------

产品:网络枪机、网络半球、网络球机、NVR、解码矩阵、软件定制

http://www.szdmss.com

24H热线:13824361870(Q:1229293092)


作者: shinwa2013    时间: 2013-5-7 10:03
集中供电问题非常多!
作者: sqziyu    时间: 2013-5-7 14:26
最好是前端供电。集中供电像你说的这么远的距离要用1平方的线了,造价要比较高了。