千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 防雷问题 [打印本页]

作者: xhssgz    时间: 2013-3-27 15:05
标题: 防雷问题

1、机房怎么做防雷?

 

2、电视墙和机柜的接地是与等电位接连起来,还是自己接到强电的接地上?

 

3、外场摄像机 的防雷一般 怎么接?

 

4、机房设备需要接地吗,如何接,该怎么接?

 

 


作者: zxm413061zxm    时间: 2013-3-27 16:34

1、起码要做到4Ω以下,如果有条件就做到1Ω以下,防雷器件该上的就上。

2、和等电位连接

3、道路交通和高清卡口在地笼里要做接地,一些比较高的地段要做避雷针。一般的立杆把设备和杆体做好绝缘(我一般是这样做,有的人做的时候不做绝缘而是做好接地)。

4、设备当然要接地,我做的时候一般是单点接地,尽量不形成地环路。


作者: sc光纤熔接    时间: 2013-3-28 10:01
机房自己做总等电位连接,就是所有机房接地汇集到一起统一和配电系统或大楼接地系统连接,不要分别接




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2