标题: 各位同行报审技防工程有用双绞线的吗? [打印本页]
作者: hengli1314 时间: 2013-3-23 23:49
标题: 各位同行报审技防工程有用双绞线的吗?
各位同行,上海需要报审的技防工程100万左右,一级项目,有用双绞线传输的吗,三所检测时会不会查线路?目前来讲使用双绞线比视频线要节省不少,想使用双绞线传输,但又没看到相关规定,心理打鼓,在线求解!
作者: zxm413061zxm 时间: 2013-3-24 19:50
双绞线传输可以用,但是不建议使用在大型项目上。以我这么多年的经验看,双绞线传输对施工工艺要求高,线缆一般不会出什么问题,但是传输器往往不可靠,我所做过的双绞线传输项目上,百分之50以上的故障来自双绞线传输器,而且故障比较频繁,再者容易出问题的就是电源,现在好点的电源多找找还是能找下的。有人会说你用的双绞线传输器不好,如果是那样哪位可以告诉我一款3年之内故障率在百分之10之内的我十分感谢他,我的做工工艺绝对不会让传输器风吹日晒,但是用过好几个牌子的都不理想,而一般的BNC头(要做好防护、焊接牢靠)和摄像机及同轴缆抗三年是没问题的。
作者: dg858356658 时间: 2013-3-25 11:15
去年一个工厂的项目40个点用的是双绞线传输器,还不错,目前没有出现什么问题
作者: gy11110 时间: 2013-3-25 11:29
以下是引用zxm413061zxm在2013/3/24 19:50:00的发言:
这个我比较支持,我用过的几个双绞线工程,也多半是传输器出问题的,而且,电源的问题,有品牌多半都是稳定的,故障率较低,个人觉得,还是传统的比较有保障!!!
作者: sc光纤熔接 时间: 2013-3-25 13:29
双绞线传输器不是无源设备吗?不就是阻抗变换器吗?能有啥故障?里面的基本原理和常用的闭路电视分配器是相同的,不解?那位解释一下
作者: ljd801 时间: 2013-3-25 22:52
我正在尝试用双绞线 把传输器放在防水箱里面 包好 应该没有多大问题吧
作者: xthtdn 时间: 2013-3-26 10:50
大型工程最好不要使用双绞线传输。
作者: 北斗 时间: 2013-3-28 09:40
学习了,真是长见识了。
作者: 宝加电子 时间: 2013-3-28 09:47
我也有用双绞线做监控,没有什么大问题啊
作者: w441074364 时间: 2013-3-31 16:53
我现在也对双绞线传输害怕了
作者: 视鹰电子 时间: 2013-3-31 22:11
双绞线传输主要是看下环境和距离问题
作者: rwaigdwg 时间: 2013-4-2 16:10
这样做对效果也有比较大的影响。。不太好。