4  通信网络系统

4.1  一般规定

4.1.1 本系统的子分部工程包括通信系统、卫星及有线电视系统、公共广播三个子系统,上述子系统的分项工程只对在智能建筑中所安装的通信网络设施及其与接入网之间的接口进行检测验收提出要求,住宅小区信息网络系统工程可参照本规定执行。

4.1.2 对于机房环境和安全检查、安装工艺、缆线敷设的检测验收应符合本规范第9章的相关规定。

4.1.3 智能建筑内安装的通信设施的系统检测、验收的重点为系统各个组成部分的各项功能、性能指标及与公用通信网的业务接口。

4.1.4 本章中子系统及其所包括的各个部分均按分项工程进行检测验收。
                     
4.2  系统检测

Ⅰ 主控项目

4.2.1 系统的检测由系统检查测试、初验测试和试运转验收测试组成。

4.2.2 智能建筑通信系统安装工程的检测阶段、检测内容、检测方法及性能指标要求应按照《程控电话交换设备安装工程验收规范》YD5077和《有线电视系统技术规范》GY/T106等有关国家现行标准的内容执行。

4.2.3 对通信系统进行通电检查、系统功能和性能指标等内容的测试应在不同的阶段进行。

4.2.4 通信网络系统的测试方法应符合厂家提供的技术文件、操作程序要求,并采用规定的专用仪表完成测试。

4.2.5 智能建筑内的通信设施接入公用通信网信道的传输速率、物理接口和接口协议应符合设计要求。
4.2.6 有线电视广播系统检测的主要技术指标为系统的输出电平、载噪比、载波复合三次差拍比、载波复合二次互调比、交流干扰调制比、交流声调制比、回波值、微分增益、微分相位、频道内频响和色度/亮度时延差共10个参数,应对这些参数进行逐项检测。

4.2.7 HFC网络和双向数字电视系统的检测验收分为正向传输测试和反向传输测试。正向测试重点检测调制误差率和相位抖动,反向测试重点检测侵入噪声和脉冲噪声。

4.2.8 卫星电视系统主要检测接收天线功率增益、室外单元的相位噪声和室内单元的Eb/No门限值。

4.2.9 开路电视系统应重点检测下变频器的输入输出电平、载噪比和接收天线的功率增益。

4.2.10背景广播音乐系统应重点检测系统的连通性和音响效果,并保证在紧急事故情况下,切换为紧急事故广播运行模式。

4.3  竣工验收

Ⅰ 主控项目

4.3.1 通信网络系统工程验收可以分为随工验收、初步验收、竣工验收。凡经过随工验收检查和初步验收合格并取得签证的,在工程总验时一般不再进行检查。

4.3.2 竣工验收是设备维护的一个必要条件,也是竣工的主要内容和依据,在工程竣工验收前,施工单位必须负责提出竣工技术文件一式三份交建设单位。

4.3.3 竣工验收文件和记录应包括以下内容:
1. 安装工程量总表;
2. 工程说明;
3. 设备检验记录;
4. 测试记录;
5. 竣工图纸;
6. 随工检查记录和阶段验收报告;
7. 工程变更单;
8. 已安装的设备明细表;
9. 验收证书。
4.3.4 竣工验收文件和记录要保证质量,做到外观清洁、内容齐全、数据准确。

4.3.5 工程总验收的内容应包括以下内容:
1. 确认各阶段测试检查结果;
2. 验收组认为必要的项目的复验;
3. 设备的清点核实;
4. 工程评定和签收。

4.3.6 验收中发现质量不合格的项目,应由验收组查明原因,提出处理意见,责成责任单位处理,直到复验合格为止。

条文说明

4.1  一般规定

4.1.1 智能建筑内所建设的由业主管理的通信网络设施可包括程控电话交换机系统、宽带接入网系统(XDSL和HFC等)、VSAT卫星通信系统、会议电视系统、蜂窝数字无绳电话系统、移动基站设备、无线信号覆盖系统、光纤传输系统、有线电视系统、通信电源系统及常规音频电缆布线系统等专用网设备。

4.2  系统检测

4.2.1 试运行是对工程质量稳定性观察的重要阶段,是对设备、系统设计和施工实际质量最直接的检验。
试运行阶段应从初验测试合格后开始,试运行可按合同规定的试运行期限执行,应不少于3个月。
试运行期间统计的数据是验收测试的主要依据。试运行的主要指标和性能达到合同中的规定后,方可进行工程总验收。如果主要指标不符合要求或对有关数据发生疑问,经过双方协商,应从次日开始重新试运行3个月,并对有关数据重测,直至合格为止。

4.2.2 通信网络系统测试具体内容和检测验收要求可参照以下标准和规范执行,也可按工程设计和系统设备要求进行测试,但测试要求不得低于以下标准和规范的规定。
1. 程控电话交换设备安装工程验收规范                    YD5077
2. 公用分组交换数据网工程验收规范                      YD5045
3. 会议电视系统工程验收规范                            YD5033
4. 点对多点微波设备安装工程施工及验收规范              YD5038
5. 微波接力通信设备安装工程施工及验收规范              YD2012
6. 电信网光纤传输系统工程及验收暂行技术规定            YDJ44
7. 同步数字系列(SDH)光缆传输设备安装工程验收暂行规定 YD5044
8. 城市住宅和办公楼电话通信设施验收规范                YD5048
9. 通信电源设备安装工程验收规范                        YD5079
10. 卫星数字电视接收站测量方法——室内单元测量         GY/T150
11. 卫星数字电视接收站测量方法——室外单元测量         GY/T149
12. 有线电视系统测量方法                               GY/T121
13. 有线电视系统技术规范                               GY/T106
14. 卫星通信设备安装工程验收规范                       YD5017

4.2.3 通信网络系统的测试一般可包括以下内容:
1. 系统检查测试
1) 硬件加电检查测试;
2) 系统功能测试;
2. 初验测试
1) 可靠性;
2) 接通率;
3) 基本功能(如电信系统的业务呼叫与接续、计费、信令、系统负荷能力、传输指标、维护管理、故障诊断、环境条件适应能力等)。
3. 试运转验收测试
1)联网运行(接入用户和电路);
2)故障率。

4.2.4 通信网络系统安装、移交和验收工作流程图如下所示。








                     不合格











                            不合格


      合格


图4.1 安装、移交和验收工作流程图

4.2.5 智能建筑的宽带接入方式包括铜缆接入(XDSL)、窄带综合业务数字网(N-ISDN)、宽带综合业务数字网(ATM)、以太网、混合光纤同轴网(HFC)、光纤接入(FTTX)及无线接入系统等,其功能和接口的测试应参考相应的国际标准和国家现行标准。

      4.3  竣工验收

4.3.1  工程的隐蔽部分应边施工边验收,由工地代表和质量监督员负责,在竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查。
部分阶段验收,指工程完成后需提前投产或交付使用的部分,应经上级主管部门批准,由建设单位组织验收,在竣工验收时一般不进行复验。
    工程竣工验收指通信网络建设的最后一个验收程序。

表4.1   通信网络系统检测验收表
序号        检 查 内 容        检查结果        备注
                合格        不合格       
1        安装验收检查内容                       
(1)        机房环境要求                       
(2)        设备器材清点检查                       
(3)         设备机柜、加固安装检查                       
(4)        设备模块配置检查                       
(5)        设备间及机架内缆线布放                       
(6)        电源及电力线布放检查                       
(7)        设备至各类配线设备间缆线布放                       
(8)        缆线导通检查                       
(9)        各种标签检查                       
(10)        接地电阻值检查                       
(11)        接地引入线及接地装置检查                       
(12)        机房内防火措施                       
(13)        机房内安全措施                       
2        通电测试前硬件检查                       
(1)        按施工图设计要求检查设备安装情况                       
(2)        设备接地良好                       
(3)        供电电源电压及极性符合要求                       
3        硬件测试                       
(1)        设备供电正常                       
(2)        告警指示工作正常                       
(3)        硬件通电无故障                       
4        系统测试                       
(1)        系统功能                       
(2)        中继电路测试                       
(3)        用户连通性能                       
(4)        基本业务与可选业务                       
(5)        设备冗余倒换                       
(6)        路由选择                       
(7)        信号与接口                       
(8)        过负荷测试                       
(9)        计费功能                       
5        系统维护管理                       
(1)        软件版本符合合同规定                       
(2)        人机命令核实                       
(3)        告警系统                       
(4)        故障诊断                       
(5)        数据生成                       
6        网路支撑                       
(1)        网管功能                       
(2)        同步功能                       
7        模拟测试                       
(1)        呼叫接通率                       
(2)        计费准确率                       