千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 对射周界不串联能跑多远 [打印本页]

作者: fnhccc    时间: 2013-3-11 22:21
标题: 对射周界不串联能跑多远

保安室在中间。右最远一个接收端离主机有500米。左边最远端一个有300米这样。CK-238能带起吗?求教


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2013-3-13 09:59
分线制主机哪里有那么远距离哦,三百米就已经够呛了,五百米估计不行。我建议你换成总线主机做
作者: 赵三多    时间: 2013-3-13 15:28
 听版主的。
作者: fnhccc    时间: 2013-3-17 11:05
123求内容
作者: 臻迈安防    时间: 2013-3-28 13:41

线径你用多少的


作者: texecom2012    时间: 2013-3-28 16:19

拥护版主意见


作者: xthtdn    时间: 2013-3-31 21:00
线径和质量。
作者: 大蒜陀    时间: 2013-3-31 22:58
RVV2*0.75的没问题
作者: haiyan01    时间: 2013-8-19 13:46
开关量信号就是讲那个线的阻值,值要没大过100欧 都应该没问题。那就是说,看你的线材的质量,和线径。长度就可以算出来了,其实都没什么,相应的对电阻进行调整也是可以的。只是距离太远了,线材就多了,线径也大了,没必要。总线造价高,卖价也高,方便赚钱。
作者: gzaleph    时间: 2013-8-20 14:57
本帖最后由 gzaleph 于 2013-8-20 14:59 编辑

我小学还差六年才毕业,不懂理论,但是做了这么多年,有的是经验:你用rvv2*0.5平方的纯铜线,走开关量信号,都可以走你那个500米的,如果你担心,你加大点线(用到0.75的)。以前在艾礼富做技术支持,没少碰到这些事情,都完美解决。
作者: liu89918208    时间: 2013-9-2 15:30
lz想省钱 也可以使用细点的线径  采用两头继电器把电信号转换成开关信号的方式来施工 还是建议 用 粗线  这种办法一般是为了补救做的