标题: 冠林楼宇对讲问题 [打印本页]

作者: shenlaifeng    时间: 2013-3-6 15:05
标题: 冠林楼宇对讲问题
<p>小弟近期维修了一个小区的楼宇对讲系统,整个系统用的是冠林的AH-2000系统,求高手帮我指点一下:</p>
<p>1、在梯口机上按房号,正常情况下是请等候,业主家里面振铃,同意开门后在说请进入,门打开。故障时输入房号不停的说请进入。门也打开,业主家里面也振铃。通话一切正常。</p>
<p>2、在梯口机输入房号,听到得声音是“无回答”,业主家里面没有反应,但在业主家里面监视和通话及开锁是正常的。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上两种情况可以肯定是业主的分机坏了,求高手指点一下,具体哪坏了》小弟先谢过了。。。</p>
作者: thcxlz    时间: 2013-3-8 18:13
这个是线路问题了,肯定是主干线接叉了,你先那个好的分机到第一个分支器试试看能不能正常使用 ,一个个往上查!
作者: kmrunyeh    时间: 2013-4-14 23:30
我也是同感啊
有的刚开始还可以,到后面就是无应答,但是室内机监视梯口机没问题,有的是有声音没图像,线路看了没弄错,有的是图像很差,还有的是呼叫后开锁了才可以看到视屏,
作者: jiangguigui    时间: 2013-4-19 08:50
<p>故障:在梯口机输入房号,听到得声音是“无回答”,业主家里面没有反应,但在业主家里面监视和通话及开锁是正常的。</p>
<p>解决方法:一般是房号未编好号,或编好的房号丢失。(AH2000系统是在分机上编号的)重新编号即可。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>楼主说的故障1,可能是装修的时候,腻子粉卡住了开锁键。。导致一直开锁。</p>